GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

计算家用WRT在室外的压差

丹•菲利普斯|发布一般的问题

回到大学,我看到一个公式,使用室内和室外的温差(华氏温度)和房子的高度(英尺),以及一个蒙混系数来计算房屋和室外的压力差(帕斯卡)。

我好像找不到。有人知道这个公式吗?

丹•菲利普斯

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    丹,
    据我所知,你需要一个压力计来确定室内外的压差。

    首先,你的因素列表忽略了风的影响。请记住,房子迎风面的室外压力与房子背风面的室外压力是不同的。

    也就是说,如果你想削尖铅笔估算delta-P(忽略风),这里有两个提供公式的网站的链接:

    http://www.engineeringtoolbox.com/natural-draught-ventilation-d_122.html

    http://www.arca53.dsl.pipex.com/index_files/natvent2.htm

登录或创建一个账户来发布答案。

社区