我能在地下室的隔热层和蒸汽屏障上加个框架吗? r . S2|发布建筑规范问题在2018年5月10日05:21am 我想在给我的地下室的墙壁加框时,把隔热毯和电子烟屏障留在原地。是否允许从绝缘材料中伸出框架,然后每隔10英尺放置水平防火块,只需要用2倍木材将绝缘材料压在混凝土上? 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 密执安州的绝缘规定和地下室的毛毯 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2018年5月11日凌晨04:59|#1 R.S. 2首先,你能告诉我们你的名字吗? 当你提到“隔热毯”时,我猜你指的是包裹在聚乙烯或乙烯基夹克中的玻璃纤维隔热层。这种类型的绝缘被认为是过时的地下室墙壁的内部。不应该在那个地方使用。相反,你想要的要么是硬质泡沫,要么是闭孔喷雾泡沫。有关更多信息,请参阅本文:如何绝缘地下室的墙。 要了解您所在区域防火要求的详细信息,请与当地建筑检查员交谈。根据我的理解,当靠近地下室墙壁的立柱墙需要防火时,防火必须一直延伸到混凝土,没有中间隔热层。 登录或创建一个帐户张贴答案。 报名 登录
回复
R.S. 2
首先,你能告诉我们你的名字吗?
当你提到“隔热毯”时,我猜你指的是包裹在聚乙烯或乙烯基夹克中的玻璃纤维隔热层。