我可以在顶板上使用刚性苯乙烯泡沫塑料,以尽量减少桁架的热桥 Stephane紫砂素|发布了绿色建筑技术在2016年10月17日02:35 AM 你好, 我想知道它是否适合在3/4层和外墙的顶板之间的夹层蛋白质顶部安装桁架,有点像平坦的啜饮。SIP可以支持桁架的点加载,让我们说屋顶需要支持100 psf? 谢谢 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 我正在建立一个故事的房子,在气候4C中爬行空间,地震D1。为了最小化从成品地板到级别的距离,泰特吉地板的顶部即使是机架板的顶部也是如此。我认为有两种方法可以做到 答案 专家成员 达娜·迪斯特|2016年10月17日03:14 PM|#1 您可以,但您必须有一个工程师运行数字并指定紧固件,以及泡沫的最小密度。我不确定恐怖的热桥可能是什么可以用这种方法解决。在飓风区域中,所需框架的热桥将在热破碎木材的裕度下击败任何收益。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
您可以,但您必须有一个工程师运行数字并指定紧固件,以及泡沫的最小密度。我不确定恐怖的热桥可能是什么可以用这种方法解决。在飓风区域中,所需框架的热桥将在热破碎木材的裕度下击败任何收益。