GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

有人可以告诉我一些小型模型,在寒冷的气候中非常好地工作吗?

Rick Van Handel.|发布了机械

气候区6。
大约1000平方英尺的区域。绝缘非常好。R40楼层,R60或更好的屋顶,R30墙体具有良好的空气密封。大约76 SF的三层玻璃窗。

平面图是非常开放的,所以我希望一个单位将足够,有一些电动踢脚板在战略区域的补充热量。

今年冬天很冷,零低于零,但我不会称之为规范。最冷的一天大约-18低于低点,大约-8以下高。

似乎空气源分裂系统正在改善,旧型号几乎过时过夜。有人能看到任何出来的新系统的演示吗?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 鲍勃欧文||#1

    我们正在使用Mitsubishi Hyper热量,这是良好的约-13倍。好单位!

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    里克,
    由于Dana Dorsett响应了类似问题的几次,富士通Aou-9RLS2-H和MITSUBISHI MSZ-FH09NA都具有-13F或更低的额定输出。

  3. 肯德杰弗里||#3

    我有A-VMH27TC的Comfort Aire Model,我发现它们少于恒星。我住在气候区6,并在我的1800英尺的车库/商店安装了两个头。锅炉在过去的大部分时间里使用了大部分时间,当然,临时在零下的任何时候。在2吨,热泵没有设计或旨在满足整个加热负荷;然而,在寒冷的室外临时,单位努力将任何东西吹,偶然甚至很酷,空气。比户外临时更温暖,心灵,但肯定不会像现在一样愉快地温暖(今天35度,锅炉休息)。

  4. 专家成员
    达娜·迪斯特||#4

    MITSUBISHI M系列迷你分配:

    http://news.mehvac.com/bulletins/fh_product_guide.pdf.

    富士通XLTH迷你分裂:

    http://smartgreenbuild.com/pdf/fujitsu-rls2h.pdf.

    在您的99%外部设计温度下运行热量负荷计算,为您的99%的装载,并选择相应的选择。咄咄逼人 - 在负载假设上,不要过度尺寸。尺寸为平均负荷的尺寸均优于舒适性和效率,而不是超大超过50%,即使它没有跟上它仍然会在1.8的COP在1.8或更好的情况下提供狮子的份额。15F,您可以弥补耐电阻或其他补充加热差异。

    Mitsubishi超级加热装置的有点旧的“MSZ-Fexxna”也会让您在那里,但M系列“FH”版本每千瓦时提供〜15-20%的热量,如果可以得到,值得谦虚的上涨他们。M-Series-yh -fh Miniplits刚刚发布,但在-fe单位的低音下清楚地跟随,直接针对富士通xlth(具有较低的HSPF效率编号,以及模型 - 型号相当的输出。)

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |