SAvannah GA多台飓风提升了闭机或开机隔机的争议度。 如果沥青房顶有漏水,闭机装置中可检测出漏水?你对我们开放闭机区建议什么?

屋子下爬行空间闭合单元或玻璃纤维反射

谢谢你 Amy

GBA素数

加入领先科学专家群

成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发

回复

  1. Jon R||#1

    并问道 房顶有漏水, 是什么允许它干快避免重层腐烂?

    1. 布莱林斯米||3

      大忠告我对答案持开放态度谢谢

  2. 专家成员
    达纳多赛特||二号

    savannahGA多台飓风提升对闭机或开机隔机院的争议

    2点或2点以上闭合细胞泡沫为汇编添加重要结构,使其更能适应飓风严格地说它是一种隔热材料 最不绿色产品之一, 特别是如果它是廉价HFC245

    多绿化向它提供 闭合细胞一元 足以在您的气候中控制露点 其余R为纤维隔热或2冷却受控气候中的阁楼使用高密度有机纤维,如吹散纤维或Denimbat,使其冷却季节热异性较低并比所有泡沫或泡沫+光玻璃溶解法高点

    '如果沥青屋顶漏水,闭合细胞装置中可检测到吗'

    问题大错特错最终检测出所有泄漏物,但喷雾泡沫绝缘式水路比较难检测出哪里漏水

    二点或更少闭合细胞泡沫仍然有通向内部的合理干燥路径,R30+所有闭合细胞泡沫接近真正的蒸发屏蔽即使在R38半磅开关细胞泡沫中,干燥容量大于2'闭合细胞泡沫(R12-R14)

    房下爬行空间闭合单元或玻璃纤维反射

    spark空间隔热二区IRC不要求爬虫墙隔热, 基墙封存地面蒸气屏障, 基础墙上只有一元闭合细胞泡沫将比数模R13(FiberGlass或闭合细胞泡沫)强,下层大都比R13闭合细胞泡沫2小

    最大闭合细胞泡沫比二级蒸发机开放略多点, 并会限制地湿度和室外空气湿度从墙面流到相当低水平2点完全进入二级领域, 但不一定是“值钱”去厚或水分控制或能源使用

    代码R13下层开机细胞泡沫对通风爬虫空间开放太广在一个有空调的房子里 下层温度会远低于 夏季户外露水点 并吸收相当点水分夏期间Savannah户外露点超过70F一半以上时间