GBA Logo水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

爬行空间的管道系统和相邻木材上的冷凝物

比尔雀|上传一般的问题

当然,生活在温暖潮湿的气候(墨西哥湾沿岸2区和3区,年降雨量为70英寸)会带来许多问题,特别是当老房子被空调负担时。因此,在我们的历史街区,19世纪和20世纪初的房屋管道系统一直存在问题,房主、买家、卖家和房地产经纪人让情况变得更糟。越来越多的管道系统正在房屋下面铺设非常高和开放的爬行空间(通常是3到6英尺高,典型的早期建筑)。除了常见的房屋和地下室空气温度梯度大的问题外,还有管道系统周围温度梯度的问题。当然,这意味着管道系统的绝缘层会被浸湿,但我们听到有人说,他们的地板上有霉菌,管道系统的上方(但其他地方没有)也有霉菌,即使管道系统实际上没有接触到木材。除了大量重建这些房子,使它们可以安全地使用空调,或者完全用无管道系统取代暖通空调,有没有经济有效的方法来至少减少管道周围木材的凝结问题?降低管道结构(并增加托梁和管道结构之间的距离)至少是一个好的实验吗?

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 乔恩·R||# 1

    考虑封闭细胞喷雾泡沫绝缘管道-它阻止空气,水和水蒸气。

    虽然更适合室内风管,但可考虑将室内空气混合进送风风管,使送风温度更接近周围空气的露点。