GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

地下室添加外墙的DMX气隙

耶利米·约翰逊|发布一般的问题

我有一个1950年的漫步者,带有一个室内排水系统,导致了底漆。该系统正常工作。我在房屋中添加了一个添加的添加,该房屋将低于当前地下室。孔被挖出,混凝土砌块壁上,排水瓷砖和豌豆岩石就位。它还没有回来。

我计划将外部块涂在沥青基焦油上,并使用DMX气隙,该dmx气隙仅在新的添加墙上是一个凹凸板,它将将旧基础墙重叠约一英尺,并将终止。酒窝板还将覆盖地下并终止排水砖附近。

如何密封凹痕的垂直边缘?而且,我还有其他事情可以防止任何水问题吗?还是我应该将2英寸EPS绝缘板放在墙上而不是酒窝板上?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#1

    耶利米,

    DMX制作了一个弹性件,用于完成边缘。该安装手册建议在垫子下涂抹填缝并用紧固件安装饰边。

    关于泡沫的问题,我们需要了解您的气候区域,以评论两英寸是否足够。也就是说,您可以在内部或外部安装泡沫,但是需要将其应用于基础墙以有效。看//m.etiketa4.com/article/how-to-to-sunsulate-abasement-wall了解更多信息。

  2. 耶利米·约翰逊||#2

    我一直在尝试找到弹性装饰,但没有任何运气。我住在明尼苏达州南部,并从Menards购买了DMX。

    我将有额外的气隙,所以我一直在辩论削减顶部的一部分,同时离开一些酒窝板,并在垂直边缘使用弹性饰边。

  3. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#3

    我会称呼支持线。如果没有DMX的装饰,我会问是否可以使用Delta Mold或其他产品。

登录或创建一个帐户以发布答案。

社区

最近的问题和答复

  • |
  • |
  • |
  • |