根据内布拉斯加州奥马哈的消防法规,通往地下室的门是否需要通风?

Sallyann10|发布建筑代码问题

地下室目前没有发泄的门 - 这是内布拉斯加州违反消防法规的行为

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    莎莉,
    我从未听说过要求的代码条款 - 除非您在限制空间的限制空间中有大气的通风炉或热水器,否则燃烧空气不足。如果有人建议使用燃烧通风口,通常的方法是通过轮辋托梁的管道 - 而不是地下室门上的一个洞。