在佛罗里达州,瓦屋顶需要一个山脊通风口吗?
我住在一个4单元,2层的公寓里,用alusa瓷砖超过90磅热拖把衬垫,臀部屋顶设计。每个阁楼大约25英尺x 40英尺,似乎是康宁吹隔热。二楼空气处理器的管道贯穿整个阁楼。24″宽拱通风贯穿整个建筑。
一位屋顶工人最近告诉我们,我们必须尽快为每个单元安装一个6英尺的离脊通风口,这一点非常重要。如果没有通风,阁楼可能会过热,导致能源支出增加,并可能损坏甲板或底层。在严重的暴风雨中,屋顶会弯曲,从甲板上弹出钉子,导致屋顶漏水。我还读到过一些人在一年内经历了3次飓风后,因为水吹进通风口造成了严重的水破坏,把瓦片屋顶的通风口移走或堵住了。
山脊外的通风口会为我们节省很多钱并延长屋顶的使用寿命吗?还是只是在浪费钱?
非常感谢,
戴尔
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
佛罗里达太阳能中心对各种屋顶类型的阁楼温度影响的研究表明,即使是一个完全通风的红瓦屋顶(排气比1:300),在夏天也会比环境温度高25°。我真不敢想象一个没有通风的瓦片屋顶会对空调管道里的“冷空气”产生什么影响。
虽然研究表明,在控制阁楼温度和天花板热通量方面,屋顶颜色(以及太阳反射率和红外发射率)比通风更重要,但通风肯定会产生可测量的差异。
问题是:你想设计你的屋顶是为了偶尔被飓风弄湿,还是为了日常居住和节能?有通风的屋顶应该能够从偶尔的潮湿中恢复,而没有通风的屋顶(你的屋顶没有通风,没有高出口的通风口)将是一个日常问题。
戴尔,
你的问题不清楚。“康宁吹隔热材料”安装在椽子之间的网后面,创建了一个教堂式阁楼吗?还是阁楼地板上的"康宁绝缘材料"
如果隔热层在阁楼地板上,你的排气问题就无关紧要了。你真正的问题是安装在住宅热包层外的暖通空调设备和管道系统。
你好,马丁,是的,绝缘材料在阁楼的地板上。管道工程主要在阁楼的隔热层上进行。所以你是说省下脊外通风口的钱把它花在阁楼上更好的管道工程上?
谢谢,
戴尔
戴尔,
在没有空调的阁楼里,暖通空调设备和管道系统是一场灾难。谁在乎阁楼通风不通风?
如果你打算投资的话,我会把所有的通风口都封起来,把屋顶平面绝缘,打造一个教堂式的阁楼。但那将是昂贵的。可惜的是,你的设计师把暖通空调设备和管道系统放在了你家的保温罩之外。