是否有人知道蒙皮和拱腹的1小时耐火组件(ICF(带SIP屋顶) 乔丹·席勒|张贴建筑规范问题在…上2016年11月3日01:19 我正在建造一个ICF的房子,屋顶是SIP的,它将悬在墙上。在房子的东侧(山墙侧),我距离建筑红线不到3英尺,因此需要一个1小时的防火装配,用于筋膜和拱腹。我很难从UL或其他地方找到组件。如果你知道,请帮忙。 答复 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA的主要成员,立即了解绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 答复 乔治亚州史蒂夫·纳普CZ 3A|2016年11月3日下午1:33|#1 乔丹。您是否被告知不接受纤维水泥饰件? GBA编辑 马丁霍拉迪|2016年11月3日下午1:38|#2 乔丹,以下是本网站的“屋顶/天花板组件,木框,1小时额定值”:http://www.buildgp.com/GypsumAssemblies.aspx?ShowAll=True 大概,您可以在5/8“DensArmor Plus Fireguard C石膏板下添加另一种拱腹材料,而不会影响防火等级。 充分披露:我不是建筑师或防火等级专家。得到专家的建议,而不是听我的。 . 乔丹·席勒|2016年11月3日08:23|#3 史蒂夫·克纳普:纤维水泥镶边,如硬质纤维板,是不可燃的,但它不是1小时耐火的。事实上,它传递了相当多的热量。所以,从他们的网站上看,单凭这一点是不被批准的。 马丁:谢谢你。我在网上搜索时确实看到了这张照片。这不是我们的组件,根据许可证女士的理解,我们需要经过批准、测试和评级的组件。我们可以把它放在一起,但需要工程师批准,所以我想看看是否已经有了。我找不到任何涉及啜饮的东西 蒂姆R|2016年11月3日晚上10:06|#4 耐火1小时-您可以制作SIP,使屋檐部分没有泡沫。然后,您可能会找到一个经过评级和测试的组件,该组件足够相似,可以正常工作。我认为问题在于泡沫绝缘。联系您的SIP制造商,看看他们是否能提供帮助。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答复
乔丹。您是否被告知不接受纤维水泥饰件?
乔丹,
以下是本网站的“屋顶/天花板组件,木框,1小时额定值”:
http://www.buildgp.com/GypsumAssemblies.aspx?ShowAll=True
大概,您可以在5/8“DensArmor Plus Fireguard C石膏板下添加另一种拱腹材料,而不会影响防火等级。
充分披露:我不是建筑师或防火等级专家。得到专家的建议,而不是听我的。
.
史蒂夫·克纳普:纤维水泥镶边,如硬质纤维板,是不可燃的,但它不是1小时耐火的。事实上,它传递了相当多的热量。所以,从他们的网站上看,单凭这一点是不被批准的。
马丁:谢谢你。我在网上搜索时确实看到了这张照片。这不是我们的组件,根据许可证女士的理解,我们需要经过批准、测试和评级的组件。我们可以把它放在一起,但需要工程师批准,所以我想看看是否已经有了。我找不到任何涉及啜饮的东西
耐火1小时-您可以制作SIP,使屋檐部分没有泡沫。然后,您可能会找到一个经过评级和测试的组件,该组件足够相似,可以正常工作。我认为问题在于泡沫绝缘。联系您的SIP制造商,看看他们是否能提供帮助。