GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

eer是否对导管的迷你分裂了?

惠特尼拉森|发布了能源效率和耐用性

无导管迷你分配的能量星要求与分开空气源热泵,具有SEER,EER和HSPF效率标准的相同。但是,若干实用程序已选择降低eer要求(例如,通电康涅狄格州)。

eer是否对导管的迷你分裂了?为什么或者为什么不?

谢谢!

答复

  1. 惠特尼拉森||#1

    随访问题:气候区是否有所不同的eer的相关性?

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    惠特尼,
    EER是电器(BTU / H)的冷却能力在95°F的室外温度下除以当前瓦特的电流绘制。

    SEER是冷却季的总冷却输出(BTU / H)除以冷却季节上的总电能输入(瓦特小时)。

    SEER和EER之间的关系取决于位置,因为设备性能随着气候因素而异的气温和湿度而变化。

    指标都没有讲述整个故事,并且可以通过设计设备来游戏任何评级系统,其目的是最大化eer或seer(而不是最大化更有用的性能目标)。

    在大多数情况下,高eer设备往往有一个高位培尔,因此对于公用事业计划来说是完全合理的,可以通过使用单个度量来简化其程序要求。

  3. 惠特尼拉森||#3

    谢谢马丁!出于好奇,还有eer的标准湿度或气候区是否测试?还是有气候区的特定评分?

  4. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#4

    惠特尼,
    我不知道。我知道EER测试通常在80°F和50%RH下进行室内条件,以及95°F的室外条件。

    我不确定测试程序的户外RH要求。

  5. 约翰塞梅默布拉克||#5

    室外RH不会影响空气源热泵/ AC单元的冷却性能。在夏季/冷却模式下,室外线圈温度比室外空气温暖,因此没有从室外空气中取出的冷凝/相变/水分。

  6. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#6

    约翰,
    谢谢。说得通。

登录或创建帐户以发布答案。