DOW SIS在第5区
看看附带的照片。本地建筑商之一只是使用Dow SIS R3以及2×4构造外的道琼斯士XPS R3…根本没有OSB。我问他将如何隔离他回答R13玻璃纤维棒。气候区5应该在螺柱之外具有R5,以最大程度地减少热桥梁和凝结的效果……正确吗?这种策略有根本的问题吗?真的比其他建筑商在外部仅使用OSB所做的好吗?似乎它在第5区仍然缺乏。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
您真的想删除列表吗??
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
答复
显然,您的朋友不知道代码。CZ5需要R20或R13+5(R5是连续绝缘护套)。他需要阅读表2009IRC N1102.1或2009IECC 402.1.1。R20空腔绝缘仅允许更高的壁凝结风险。
SIS面板是结构性绝缘面板,可以取代OSB或胶合板,但是它们将在接下来的一个或两个月中停止其生产。
知识渊博的建筑检查员,能源之星验证者或良好的法律诉讼将修复其风险管理技术。
Armando,建筑代码是在本地调整的,例如在纽约,我们在发布新ICC代码后的某个时候适应了。有些区域没有代码。
位置是俄亥俄州中部的5区...哥伦布郊区
米兰并没有在我搜索纽约时说:“ 2010年版的《纽约州能源保护建筑法典》(ECCCNYS)在2010年12月28日生效。遵守2010年的Ecccnys。”2010年的ECCCNYS基于2009年ECCCC,
看:http://www.dos.ny.gov/dcea/energycode_code.html
俄亥俄州米兰(Milan)在2011年OBC和2006 IECC上,因此您的建筑商朋友不符合合规性,CZ5具有R19或R13+5(规定代码)。(我不得不搜索2006 IECC)我多年来没有使用2006 IECC代码,现在甚至都不拥有一个...
但是你知道吗?构建器可以使用性能路径,让评估者进行验证和测试,这样他就可以遵守代码。
Armando,您的最后一篇文章是您最好的。是的,我确实知道我的NYS代码。纽约州做出的最佳变化为我们编码,允许8 1/4英寸在我离开客户的美丽定制楼梯上上升。
就像我说的,2009年的代码,当我们聊天Armando时,是2012年6月。)
感谢您的反馈...我们的建筑商在Central Oh学习了很多东西。