GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

杜邦说不要贴胶合板接缝??

丹尼尔·韦弗|发布了能源效率和耐用性

我在改造项目上对密封胶合板接缝进行了一些研究......我偶然发现了Tyvek的常见问题解答:

15.我可以用胶带贴板接缝吗?

用胶带封住板缝,形成一个连续的蒸汽屏障,这样湿气就无处可逃了。由于墙体组件的热膨胀和收缩,胶带与泡沫和木材的粘附也是暂时的。一个更有效和有效的方法来提供空气渗透阻力和散装水抵抗是正确安装DuPontâ "②Tyvek¯根据我们的最佳实践指南。由于DuPontâ "②Tyvek¯是灵活的,所以当发生热胀冷缩时,它将继续为护套提供保护。

这是真的?似乎它会戴上接缝才能挥动 - 这是否使其成为杜邦暗示的蒸气呢?然后阅读Martin的博客,并看到Marc Rosenbaum建议使用VYCOR到磁带接缝。嗯。我在气候区3。

谢谢你的指导,

丹尼尔

GBA '

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    armando cobo.||#1

    丹尼尔,
    我指定在plwd/osb护套上粘贴Tyvek,并在顶部粘贴硬质泡沫,以作为第二个水分/空气屏障,根据覆层的不同,我指定Home Sliker、Delta-Dry或1x4木条式雨屏。如果你在墙腔中安装一个不透水的绝缘材料,湿气会被困住;最大的问题是确保墙壁组件干燥到内部。

  2. 丹尼尔·韦弗||#2

    阿曼德,

    这是一个改造的情况,我们需要对齐现有的外部完成的平面在同一平面。我们将不会使用外部坚硬的绝缘材料——忍受一些热桥。我们用的是吹制的纤维素,应该可以在里面干燥。你贴胶合板或osb的接缝处了吗?这里要防止漏气。谢谢

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||#3

    丹尼尔,
    答案很简单,杜邦错了。室内包装会造成糟糕的空气屏障;胶带护套是一个更有效的空气屏障。当然,你必须使用正确的磁带。不要用特卫强胶带。

    胶合板是一个智能蒸汽延迟器;水分含量越高,渗透率越高。

    OSB的渗透性不如胶合板,而且有很多原因更喜欢胶合板而不是OSB(不管接缝是胶带或不)。

    最后,胶合板或OSB接缝之间的漏气——这显然是杜邦公司在鼓励的——不会改变护套的透气性,而且是一种让蒸汽离开墙壁组件的糟糕方式。没有一个有声望的建筑科学家会提倡故意鼓励嵌板接缝处漏风。

  4. 丹尼尔·韦弗||#4

    谢谢马丁......这就是我的想法。我认为水蒸气可以通过胶合板扩散到外部,至少在一定程度上。致密包纤维素和干墙将使组件干燥到内部,条件是没有覆盖我未预料的潮湿内部空气。

  5. 约翰Semmelhack||#5

    这让我想知道杜邦公司的水里到底有什么疯狂的东西……

    哎呀……我找到了答案:
    http://www.opednews.com/articles/DuPont-s-Contamination-Of-by-Jack-Swint-120801-918.html

  6. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#6

    我会把马丁的做法贴出来……但是唉…我不想成为那种把一个十亿美元的公司说得那么糟糕的人。无论如何……和这个人的马丁一样。