过剩的冷凝
我有一个Townhomes的财产,它在第一层和第二层之间的地板空间中具有过量的水分。外壳被密封,管道被绝缘。冷凝是如此之高,弯曲管道存在常设水域,以及在供应管线下方的干墙天花板上的微生物生长。没有草拟迹象,哈维克公司的迹象证实了他们的水平是正确的。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除列表吗?还
这不会删除您已保存的文章,只需列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答复
那些冷凝斑点遵循导管开销吗?
HVAC空气处理程序的流量是多少。它是否将卷材扔到管道中。
在这个HVAC系统上是否有加湿器?听起来像“是”。你必须小心加湿器和过度的水分水平。由于您在管道内找到了常设水,似乎表明来自HVAC系统的空气可能是水分的来源,这就是为什么我认为你有一个太多的加湿器。在干墙上的供应管线下的水分可能从管道内部凝结,因为管道通常不宜水。
账单
图片2说这是在格鲁吉亚?管道完全在条件包络内?如果是这样,为什么他们是绝缘的?湿度太高。我还投注楼层腔作为返回'Plenum'的意思,当空气处理程序通过泄漏时,当空气处理程序在潮湿的外部空气中延伸时,它的归因是负面压力。当你产生负压时,“密封”永远不会“密封”。尝试导管的回报。