玻璃纤维和纤维素在阁楼的表现不同 里德鲍德温|发布一般的问题在2017年1月17日05:34am 在通风的阁楼里,我们指定了18″的吹入式纤维素。在一个特定的地点,绝缘承包商被召回重新装修未覆盖的区域。当外面变冷时,我注意到那个地方的天花板明显比其他地方冷。我和建筑工人怀疑绝缘承包商并没有真正把它修好,于是今天去阁楼检查。他们曾试图弄虚作假。他们没有把纤维素放在有问题的地方,而是安装了玻璃纤维棒。棉絮看起来和纤维素的厚度差不多。我们会让承包商回来按我们说的做。然而,我想知道为什么玻璃纤维不能起到与纤维素相同的作用。我本以为它们是相似的,但根据天花板温度,玻璃纤维明显较差。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 玻璃纤维或纤维素? 阁楼里的纤维素覆盖在玻璃纤维上 天花板和墙壁上吹入式纤维素与玻璃纤维的对比 阁楼上的纸面玻璃纤维棉絮,与纤维素混合? 回复 内特G|2017年1月17日下午07:37|#1 原因有很多,但你观察到的现象是真实的,而且被低估了。与玻璃纤维相比,纤维素的覆盖效果更好、更稳定,即使在相同的纸上r值下,性能也更好,因为它密度更大,不容易让空气通过。在典型的阁楼安装中,只有隔热层的一侧(阁楼地板)有空气屏障,即使有空气屏障。这使得阁楼地板的安装对地板的完美空气密封以及隔热层的透气性更加敏感。玻璃纤维电池制造商建议在电池的所有六面都安装一个空气屏障——显然不可能在地板上安装。 纤维素在夏天也更好,因为它对红外辐射更不透明。玻璃纤维是轻微的ir透明,降低了顶部一两英寸的有效r值。 比尔Dietze|2017年1月18日12:09am|#2 •里德看看这篇文章://m.etiketa4.com/s工艺/违约/文件/吹% 20绝缘为% 20 attics.pdf % 20你可以读到:“对流只在最寒冷的气候中是一个担忧。1991年,橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)的研究人员报告称,当阁楼温度降至大约0°F以下时,对流通过可透气的松散填充玻璃纤维,使隔热效果降低了30%。在这方面,松散填充的纤维素绝缘几乎没有那么糟糕。 里德鲍德温|2017年1月18日08:22am|#3 比尔,你链接到的那篇文章主要是比较吹制的玻璃纤维和吹制的纤维素。它确实注意到,两者都优于玻璃纤维棉,特别是安装差的玻璃纤维棉。当我昨天在阁楼的时候,我不能直接观察球棒安装得如何,我也不一定知道要找什么。根据观察到的糟糕性能,我怀疑它们没有仔细安装。 里德鲍德温|2017年1月18日09:07am|#4 以下是这一领域第一次未被提及的其他故事:这里的传统做法是在壁橱的天花板上设置一个阁楼入口。为了减少漏风,我们提供了通过外墙山墙进入阁楼的通道。当承包商来做阁楼隔热时,他们在通常的地方找不到一个阁楼入口。他们没有打电话给建筑商,而是决定在客房壁橱的天花板上打一个大洞。显然,他们无法在洞上安装绝缘材料。在干墙承包商回来修补这个洞之后,绝缘承包商被召回对那个地方进行绝缘,并给出了如何到达那里的明确指示。 乔Suhrada|2017年1月19日12:59am|# 5 里德,你看起来是个好人。我想如果我现在处在你的位置我会成为失踪人口案的嫌疑人。在这个阶段,有一些绝缘材料似乎从地球上消失了。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
原因有很多,但你观察到的现象是真实的,而且被低估了。看看这篇文章://m.etiketa4.com/s工艺/违约/文件/吹% 20绝缘为% 20 attics.pdf % 20
你可以读到:“对流只在最寒冷的气候中是一个担忧。
1991年,橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)的研究人员报告称,当阁楼温度降至大约0°F以下时,对流通过可透气的松散填充玻璃纤维,使隔热效果降低了30%。在这方面,松散填充的纤维素绝缘几乎没有那么糟糕。
比尔,
你链接到的那篇文章主要是比较吹制的玻璃纤维和吹制的纤维素。它确实注意到,两者都优于玻璃纤维棉,特别是安装差的玻璃纤维棉。当我昨天在阁楼的时候,我不能直接观察球棒安装得如何,我也不一定知道要找什么。根据观察到的糟糕性能,我怀疑它们没有仔细安装。
以下是这一领域第一次未被提及的其他故事:
这里的传统做法是在壁橱的天花板上设置一个阁楼入口。里德,你看起来是个好人。我想如果我现在处在你的位置我会成为失踪人口案的嫌疑人。在这个阶段,有一些绝缘材料似乎从地球上消失了。