富士通拆分压力释放?

kjmass1|发布工业制品

我有两个安装在墙上的隔板连接到富士通多;它们整个夏天都在不停地运转,而且凉快得很好。较小的7k会在卧室里循环,但在我听到制冷剂进入管道之前,听起来像是外部装置释放了某种压力。类似于加热解冻的时候,声音没有那么大。每次那台机器要点火的时候都会发生这种情况。

另外的12k是冷却的主要来源,全天候运行,没有任何问题。外面没有结冰之类的东西。在我打电话给技术人员之前我想问问有没有人有什么想法?

谢谢,

凯文

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    凯文,
    很抱歉,我不能给你任何有用的建议。我提出这个评论是为了让你的问题更接近列表的顶端——也许GBA的读者会看到你的问题,并提供一些建议。

  2. 沃尔特Ahlgrim||#2

    我不确定富士通是如何编程的,但在高SEER系统中,启动压缩机和冷却室内盘管,然后启动风扇和冷却空气的程序并不少见。

    我第一次听到我的声音时,水管工和我在空气处理器附近,离冷凝器足够远的地方,我们听不到它。制冷剂在管道中移动的声音让我们俩都确信有什么地方漏水了。

    它应该听起来很像解冻循环,因为它在做同样的事情。除霜周期是当系统反向,从房子吸收热量,温暖室外线圈和融化霜。

登录或创建一个帐户张贴答案。