GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

帮助处理墙壁细节

奥利凡肝|发布能源效益及耐用性

我们身处加拿大纽芬兰西海岸的海洋性气候。气候被划分为6,但我们有温和的冬季,平均气温在零下10摄氏度左右。我们有暖期,然后是冷期,而不是一般的冬季气候。我们用木头和电炉取暖。

承包商留给我们1/2″云杉隔板,3/4″排雨口,1″刚性泡沫(同学,烫1.0),osb床单,2×6柱与R20球棒。计划要求在T&G松之前进行poly…但在阅读了几篇文章和osb转向燕麦粥的可能性后:我们很担心!

最好的方法是什么?

谢谢你的见解。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    奥利弗,
    我不知道你说的同学硬质泡沫是什么意思。硬泡有三种类型:发泡聚苯乙烯(EPS),挤塑聚苯乙烯(XPS)和聚异氰脲酸酯。

    在寒冷的气候中,1英寸硬泡沫的r值(最多)约为R-5。如果是EPS,可能是R-4。

    在气候区6,你墙壁组件上的硬质泡沫需要R-11.25的最小r值,所以你的硬质泡沫层不够厚。要了解更多关于这个问题的信息,请参见硬质泡沫护套最小厚度的计算

    你还需要解决另外两个问题:

    1.理想情况下,你的内壁组装将有一个空气屏障。聚乙烯加舌槽松木不是一个非常坚固的选择;胶带干墙加T&G板效果更好。

    2.聚乙烯层还有另一个问题:带有外部硬泡沫的墙体组件需要能够干燥到内部。您需要省略聚乙烯——或者,如果您的建筑检查员要求,您需要用MemBrain(或类似的智能缓速器)代替聚乙烯。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区