代码(北卡罗来纳州)中有任何东西,这些代码(北卡罗来纳州)声明通风,自然或机械,是可接受的速度。我在新的住宅上运行了一门鼓风机门测试,并获得了867个CFM50,2.95 ACH50。
我认为代码中有任何东西,但我想确保房子是安全的,无论代码要求如何。
通过我的计算,所需的自然通风是6174 CFM,机械为49.6cfm。我理解,“安全”与家庭的许多因素有关,但有人可以向我解释我的计算结果以及专门为这个家的意思。换句话说,我如何确保这个家具有推荐或所需的通风。
3间卧室,1960年代,9'墙
谢谢
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
马特,
这里有至少两个问题:
1.北卡罗来纳州的州是否要求新房拥有机械通风系统?(我认为答案是否定的,但我不是北卡罗来纳州住宅代码的专家。)
2.是否有风险从房屋中省略机械通风系统,漏气速度约为3 ACH50?
关于第二个问题,你可能会得到几个答案。这是我的建议:至少,在所有浴室中安装高质量的松下浴缸排气扇,并用24小时可编程计时器装备它们。这样,如果您的房子感觉闷或患有高室内湿度的问题,您可以使用排气扇来增加家庭的空气汇率。
我没有在我面前的NC住宅代码,但IIRC唯一的机械通风要求适用于没有可操作窗口的浴室。然而,它被认为是在所有浴室和厨房范围内安装排气扇的良好做法。
谢谢家伙的答案。通风很重要,但我猜现在没有设置的“健康”点。我不在代码书中感到惊讶。我敢打赌,将在下次修订中即将到来。我将接受你的两个建议。