杰里·利伯勒(Jerry Liebler)|发布Passivhaus

表达空气紧密测试测试结果的常见方法是每小时空气变化。@ 50 Pascals。建筑物量如何计算?它是否包括外墙体积(使用外尺寸)?它包括未加热的地下室吗?还是爬网空间?在测试中,通风系统的通风孔(HRV.ERV)盖了吗?干衣机还是射程盖?什么是“最先进的”空气紧密度?什么是最著名的测试结果?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    杰瑞,
    我建议您阅读这两篇文章:

    鼓风机门基础

    您家中有多少空气泄漏太多?

    在大多数情况下,尺寸是在房屋的外部占据的 - 因为最容易测量。该卷包括地下室或条件爬网空间,但不包括通风的爬行空间。

    有时(但并非总是)密封通风系统进气口或排气通风口(和被动进气口),具体取决于鼓风机测试的目的。

    如果您可以达到气密性的空白水平(0.6 ACH50),那么您做得很好。许多Passivhaus建筑商的表现要好得多。例如,克里斯·科森(Chris Corson)测试了他的缅因州Passivhaus在0.286 ACH50。我敢肯定,一些建筑商做得更好。

    但是,这是一个警告:错误地报告了网络上提到的许多鼓风机结果 - 尤其是那些似乎不太可能的结果。困惑的建筑商将小数点从其所属的位置移动是很普遍的,因此,应用盐分来获得网络上的所有鼓风机门。

  2. 杰里·利伯勒(Jerry Liebler)||#2

    马丁,谢谢!特别是对于文章。