我如何能缩小范围,我们的暖通空调系统的哪些部分导致了健康投诉?
此外,在CT改造项目中,安装了两个开利高效强制空气热泵系统。原来的供暖系统(热水)被完全拆除,并安装了全新的管道。
搬进来大约六个月后,暖通空调系统开始散发出奇怪的气味。最终,开利更换了两个装置上的线圈,这确实有助于消除异味。但只要暖气或空调开着,就会有某种东西持续流通,导致胸痛和压力、呼吸短促和眼睛发痒。它是如此糟糕,以至于我们的系统关闭了一年多,只有插入辐射加热器加热。
最近,我们进行了鼓风机测试,结果很糟糕。决定采用密封密封作为处理如此大面积泄漏的最佳方法。另一项鼓风机测试证实了密封件的作用;然而,健康症状依然存在。
我们快要把房子卖了,因为我们不能住在里面,但我们很伤心。在经历了一个年幼的孩子的癌症治疗之后,以及在短短几年里的多次搬家之后,她又进行了这次扩建/翻修。我们本打算在这里待上一段时间,但一想到要卖掉(可能会亏本),我们就很伤心。肯定有办法解决这个问题,因为它明显与暖通空调系统有关。请帮助!
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
莱斯利,
当你关掉暖通空调系统,使用辐射加热器时,你的症状消失了吗?
当你提到“鼓风机测试”时,我猜你指的是风管紧性测试(通常用风管爆破器进行)。你是指这个测试吗?
如果你全新的管道系统像你说的那样漏水,那就是安装管道系统的承包商犯了一个错误。有没有可能他们在某些管道中使用了平底托梁而不是管道系统?
第一个问题是肯定的。这就把范围缩小到了暖通空调系统。
第二个问题是。
第三个问题是。
我应该补充一点,一开始,我们以为管道里的气味是地下室的空气,也许有些是,因为现在不那么明显了。从管道吹出来的空气闻起来不新鲜。我还要告诉你,我们在夏天做了室内空气质量测试,结果显示没有霉菌问题。
莱斯利,
国家建筑规范不允许使用平底托梁舱代替管道系统。我认为你可以认为这是一个承包商的错误,承包商应该回到你的房子安装管道系统(而不是平底锅托梁托架),不给你任何费用。
在海湾里闻到啮齿类动物粪便的味道是很正常的。无论如何,第一步是纠正淘洗托梁的问题。
有趣。我不认为panned bay违反了代码(尽管不是最佳实践)。会考虑你的建议——非常感谢你的帮助。