背景
我是5A区(纽约,纽约以北40英里)的新房主。我现有的房子大约60度,似乎几乎没有绝缘。壁板主要是白色的厚雪松板和一点木板+木条。这是一栋由主人在两代人之前建造的古怪房子,充满了惊喜。
唉,墙板上的油漆有些地方剥落了,有些地方变绿了。显然,侧壁工作是必要的。我仍在努力确定我的选择,包括简单的准备和重新粉刷。-考虑到没有保温材料和我巨大的取暖费,我也在考虑在冬天到来之前保温。出于这两个考虑,我尝试研究带有几英寸外刚性泡沫绝缘的壁板。我读到这是一种很好的隔离方式,原因有很多。外部保温也很吸引我,因为它似乎是一种单一的方法,不管在靠近墙壁的|中可能发现任何怪癖,它都可能起作用。
唉,尽管网络上强烈推荐外部绝缘材料,但我还没有发现任何承包商有经验使用超过3/4″的外部刚性泡沫。当我问他们问题时,他们似乎不明白这种隔离方法的价值。
问题:
如何找到一个承包商,实际上有经验增加至少R-10的外部刚性泡沫绝缘?
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
杰森,
问得好!我知道在这个国家的某些地区——也许是大多数地区——你的追求会令人沮丧。
GBA读者——有什么建议给Jason吗?
也许你可以告诉当地的承包商他们需要开始阅读马丁在GBA的博客。
查看USGBC清单,询问当地建筑师或能源审计员。
时间和金钱是两个非常重要的因素。
我建议大家不要急于在今年冬天之前完成这个项目。花点时间找一个合格的承包商,写一份详细的工作范围,作为你投标的依据。
与此同时,在今年冬天之前,用纤维素绝缘材料密集地包裹现有的墙壁是一个相当安全的赌注。
除了寻找一个精通外部保温的承包商,还要确保承包商在改造现有房屋时能够尽可能多地建立一个连续的空气屏障。
查看NYSERDA网站上的承包商名单。EmpowerNY
@JC谢谢。但纤维素会不会将露点推向内部,从而需要更多的外部绝缘来将其保持在护套之外?和…如果我可以在冬天“打开”这些墙壁来代替干墙,用纤维素填充墙壁会是一个坏主意吗?
@DK, SC谢谢你的建议。也许部分问题是,我接触的人中有一半是边线工人或总承包商,而不是从事绝缘和能源工作的人。我正在研究你提供的建议。
杰森,
对于您所在的气候区,如果您的墙壁密集填充纤维素,则需要使用外部泡沫护套的最低r值:2x4的墙壁为R-5, 2x6的墙壁为R-7.5。(见//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing)
如果石膏板拆除,正确安装在3.5磅/立方英尺的高密度包装纤维素将保持在适当的位置。如果你计划用锤子敲开石膏板,很可能会挖出一些隔热材料。
我还建议你自己勾勒出如何将外部绝缘与你的窗户、门和外部外壳结合起来。如果您的窗户早于法兰窗安装,细节将更加棘手。
杰森,我每周都开车经过你身边。Ajbuilderny在gmail.com ....这个网站也有你和你的承包商会发现有价值的规格和细节。
我已经找到了一个当地承包商,他能够评论当地明显缺乏外部绝缘超过1”的经验。他的评论是外墙保温比墙内保温更贵。这是真的吗?我认为至少有必要安装一些外部绝缘材料,并希望使用螺丝而不是钉子的成本可以被较低的能源账单大致抵消。对我来说,这是一个改造,但我预计无论如何都必须更换侧壁板。GBA专家怎么看?
杰森,
大多数拥有未绝缘螺柱的旧房子的人都是从在墙腔中安装密密麻麻的纤维素绝缘开始的。这确实是对现有的无隔热房屋进行隔热的最便宜的方式。
任何需要新壁板的人,尤其是生活在寒冷气候中的人,都应该考虑在墙壁外面安装厚厚的硬质泡沫隔热材料,与新壁板一起使用。要做到这一点再容易不过了——直到下次你更换家里所有的壁板。
如果你要在一个没有隔热的房子的墙壁上安装新的壁板,我建议你同时做两种类型的隔热改造:吹一些纤维素到你的螺柱中,然后用刚性泡沫覆盖你的外护套。
基本经济学。底线。如果承包商为了盈利,将一个没有绝缘的房子完全绝缘到2012年的规格是昂贵的。每年节省1000美元甚至3000美元将是一个容易的销售和一个理想的项目,如果,这项工作需要节省5到10年。但事实并非如此。三英寸的外部泡沫,撕下现有的壁板,空气密封,添加绝缘,wrb,修剪,壁板,更新窗户,(编辑,忘记提到适当的通风系统添加的成本,可能更新热水器,加热系统气源,排气,厨房,洗衣和浴室通风口,甚至接下来可能会解决潮湿的来源,比如潮湿的地下室,它们不会影响60年的老房子,就像新鲜空气密封的2012规格一样),成本接近或超过了全面肠道修复的成本。
不过,这是一个好项目。人们不得不把它看作是一项巨大的工程,它将为2012年的新家园带来惊喜。这是一个不小的家庭改善。
如果要更换外墙的内部,内部的隔热材料价格会更低,这是一个很好的项目,可以作为房主的工作分阶段完成,非常有利于贸易,一些人提倡在墙的右侧设置蒸汽屏障。
我认为应该认真考虑在内部增加隔热层。我可以看到总成本在一半的outsulation项目。
空气密封与新的可耐福系统,Spyder或纤维素,一英寸泡沫,工作在阁楼和地下室/爬行空间....换一些窗户…不错的秋冬项目。
杰森,
看看纽约州康沃尔的纽约州泡沫和能源。他们有建筑科学认证,知道自己在做什么。
http://www.NYSFoam.com