如何计算绝缘护套厚度?
我正在罗德岛设计一座新房子。我们使用2 x 6螺栓与4英寸。在墙壁上喷涂封闭泡沫绝缘,在螺栓上使用5/8英寸的Zip护套(胶带),护套上使用1 1/2英寸EPS聚苯乙烯泡沫塑料,外层为5/8英寸。拉链护套(胶带)和雪松木瓦作为外部。第二层拉链套是固定与长螺丝到框架。
内部是5/8英寸。蓝图和石膏,没有蒸汽屏障。屋顶有七英寸高。在椽子之间用3英寸的密闭泡沫喷塑。泡沫塑料和相同的两层拉链套(胶带)。雪松木瓦与雪松呼吸。室内天花板是蓝图和石膏,没有蒸汽屏障。
我担心冬天外绝缘护套会凝结
无论是从内部驱动还是更有可能是外部驱动。
这安全吗墙上有1/2英寸EPS聚苯乙烯泡沫塑料3英寸。在屋顶,考虑到这是第五区沿海地区?
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
读过这篇文章了吗?这可能会有所帮助。//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-minimum-thickness-rigid-foam-sheathing
这似乎是一个非常复杂和资源密集型的墙壁组装。你想过用纤维素做双层壁钉吗?
吉姆,
Q。“我担心的是,在冬天,冷凝物会被困在外层绝缘套上,无论是来自内部,还是更有可能来自外部。”
答:你的室外OSB不会凝结,但在冬天,OSB的水分含量会很高,这只是因为冬天很冷。有关冷冰冰的OSB问题的更多信息,请参见冷OSB壁套的风险有多大?
我同意丹的观点,你提议的墙壁组装听起来既昂贵又复杂。您建议在喷涂泡沫隔热钉墙的外部建立现场SIP。我有点担心你的内层OSB,因为它会夹在两层相对不透水的泡沫之间。如果你喜欢使用泡沫,无论是硬泡沫还是闭孔喷雾泡沫,通常最好只放在一个地方——要么在墙护套的外侧面,要么在墙护套的内侧面,但不能同时放在两个地方。
我不明白ZIP的外层。是不是还要用什么东西钉在雪松木瓦上?我认为水平绑带可以工作,虽然不是一个好的雨幕设计…
但是是的,就像丹说的,双钉墙可能是一个不错的选择。给你一个坚固的外钉,更容易建造和细节,而且很可能在材料和劳动力上都便宜很多。带ZIP的双螺柱墙是我在6区的选择,对我来说,这是最便宜的打r35+的方式。
只是去SIPs.........