HRV效率为85%?

安迪S.|发布了一般的问题

除了Zehnder之外。除了8,000美元+安装价格标签之外,Zehnder无法反对Zehnder。
我在华盛顿州(4-海洋)建造,能源代码要求:

“由IRC的M1507.3部分确定的全室内通风要求应与热回收通风系统满足,最小明显的热量回收效率为0.85”

我叫我常规的HVAC承包商,他说他没有任何符合该要求的东西,不知道以外的任何Zehnder。任何人都有任何预算友好HRV的想法,可以达到85%的明智热恢复效率编号?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 德克莱亚州||#1

    你看过墙壁单位吗?他们通常是最便宜的(虽然仍然没有便宜)。

    例如,LunoS声称在其网站上恢复90%:https://foursevenfive.com/lunos-e/

    1. 安迪S.||#8

      我想我必须得到这么多人来击中所需的CFM,我会更好地咬住子弹并购买Zehnder。

  2. 专家成员
    又名||#2

    我会在这里搜索.xls表:
    https://www.hvi.org/hvi-certified-products-directory/section-iii-hrv-erv-directory-listing/

    有许多ERV / HRV,ASRE高于85。

    1. Trevor Lambert.||#5

      是他们所指明的是什么?这是明显的康复效果,不明显的恢复效率。是代码的直接报价吗?0.85是一个令人难以置信的高酒吧,如果效率是他们在谈论的话。0.85个有效性将更合理。

    2. 安迪S.||#7

      谢谢!这是一个很好的资源。我需要确定它是否是ASRE而不是SRE。

  3. Trevor Lambert.||#3

    LunoS几乎不够通风卧室。我也持怀疑态度为90%的效率索赔,特别是由于其流动反转设计。我也想知道在提供新鲜空气的情况下有多效益。当流程逆转时,似乎空气被吸出的空气至少是一些相同的空气,它只是吹入。但这很远的话题。

  4. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#4

    安迪,

    似乎奇怪的是任何司法管辖区的HVAV承包商,其中代码强制要求某些设备和效率就不会遇到它们的产品。只是没有加起来的东西。他们在其余的工作中使用了什么?

    1. 安迪S.||#6

      它比当然的Q&A版本的凝聚率更多。在WA中,我们必须通过选择获得一定数量的积分,我们可以在节能选项列表中进行:http://www.energy.wsu.edu/documents/table_406.2_2015_energy_credits.pdf.
      这些必须在提交允许计划时选择和锁定。我的设计师选择了2C选项,因为我建造了一个真正的房子。不幸的是,我没有调查85%HRV的费用。
      HVAC家伙安装了一些品牌,所有品牌都在高70%的范围内击中,因为这是大多数人对选项2A或2B的作用。他们是知识渊博,良好的安装人员,我应该先跟他们谈话!

      1. 专家成员
        马尔科姆泰勒||#9

        安迪,

        啊,得到它。谢谢。

  5. Josh Durston.||#10

    85%是令人沮丧的高。80%将是一个允许一些竞争的更可实现的目标。在设定高酒吧之间有一种折扣,并拥有竞争力的市场。

  6. Trevor Lambert.||#11

    我回到了我的发票,几年前的Zehnder Ca350是2200美元。与> 80%SRE类别中的可比单位不同。许多使Zehnder似乎如此昂贵的是沉默和可选的物品,如消音器等。消音器不是必需的,也不是昂贵的导管。您可以使用Zehnder HRV安装传统的导管。