GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

暖通空调消防安全:热箱和气门间隙

克里斯修订|发布GBA专业帮助
试图以最小的成本来消除踢脚板加热器。在我完成改造,安装一个HRV和一个迷你分裂器之前。这还有一段路要走。我目前需要更换2个脚板和恒温器。成本与热包没有更多。

我有一台古德曼ARUF30C14BA。

它安装在一个下行应用程序,只有一个gsx13 ac。这是放射状导管设计。该装置位于一个方形金属板静压箱的顶部。
遗憾的是,建筑规范和许可证在这里没有强制执行,要求我监督任何建筑的安装,只需安全。
当我在研究这个系统时。要查看它是否匹配并升级了加热路径,我最终通过文件在线找到了单位的文件阅读。随着单位和文件提供的文档Goodman Support发送了我,因为我有问题定位了这个确切的模型和修订版。Aruf30是2.5吨的FYI。
如果在下流应用中使用热套件,则需要在下流应用中安装的文件,它需要安装在L个通风管上,其下方没有出口。

该文档的更新修订(通过支持发送)省略此子句。

我在网上找到了一份旧的文件,上面写着从加热元件到静压箱底部的特定间隙,在安装弯管或排气口之前,需要满足这个间隙。

在联系了几个暖通空调安装人员解释了情况后,他们说他们只需要把加热套件塞进去就可以了。
请指教。谢谢你。

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

回复

  1. 专家成员
    Zephyr7.||#1

    我真的认为你想联系Goodman的别人。制造商是唯一可以真正告诉您是否可以在这样的特定应用程序中使用其产品的唯一一个。看看你是否可以与工程部门的某人交谈。如果他们不能或不会这样做,我会尝试找到一个好人经销商,看看他们是否可以帮助您获得所需的信息。我不会尝试在制造商的指导方面使用加热单元。

    账单

  2. 克里斯修订||#2

    在发布之前,我将它们发了一条关于它的信息。
    我不希望他们很多。我之前发了另一个电子邮件联系,并告诉HVAC安装程序。我对他们的问题很简单,并且涉及有设备的许可HVAC安装。我的经验是他们不喜欢处理DIY /归国所有者/非HVAC贸易商。

    这似乎是一个不错的解决方案,但如果我不能安全地安装它。我知道金属片,但不知道我需要的规格。我认为一个简单的夹板和驱动插件就足够了,但没有正确的测量。

  3. 克里斯修订||#3

    回复回复。请注意,我基本上告诉他们在那里发布了同样的事情。

    有关您所要求的信息,您需要与有执照的暖通空调承包商联系。如果承包商需要帮助,他们可以联系我们,与我们的技术部门进行沟通,该部门可以为HVAC许可承包商提供帮助。

    当3承包商表示他们只是将其安装在现有的管道上时,这是如何有帮助的,并且应该没问题。

    我清楚地阅读了论文的工作,我的全体会议不符合Goodmans安装要求。我愿意修理它或支付承包商。这似乎只是想要轻松的钱。如此令人沮丧。

    1. 专家成员
      Zephyr7.||#4

      他们可能不想直接建议房主,因为害怕承担责任。一个有执照的承包商将会有一个保险政策,所以他们将会被钩子上而不是制造商的任何安装相关。

      如果从操作安全的角度来看有任何不清楚的地方,我仍然建议你不要尝试自己做这项工作。你可不想为了省承包商的钱而冒着火灾的危险。

      账单

  4. 沃尔特Ahlgrim||#5

    我的猜测是,它不会是一个安全问题有一个管道直接下面的线圈,因为管道工作是钢。这可能是一个舒适的问题,在线圈下面的管道可能会得到比旁边的更热的空气流。线圈会发出红光,辐射能会影响塑料弯曲管道。

    让当地的专业人士或两人看起来有一个估计和遵循他们的建议,他们有多年的经验和肥胖的保险政策来支持他们。当然,在手机上,他们会说没问题,我们会使它起作用。

    不要指望设备制造的任何有用的帮助。他们没有看到你的客户,他们将设备销售给HVAC承包商。如果他们给了你任何建议,那么任何糟糕的事情都会起诉他们。

    沃尔塔

  5. 克里斯修订||#6

    我不想谈论把一个有能力的人带到家里所花的时间。简而言之,我有6个不同的技术人员,他们完全披露我得到了很多报价,并给出了我的理解和期望。

    6个似乎只有1个胜任,关心负载计算,静压和空气量的CFM。他不是本地的,但朋友的朋友会让我带来一些汽油和午餐。

    结果和答案:

    径向管道设计是可以的热套件,他的意见是,从静压箱的管道应该是金属的最初几英尺在最低限度,即使其他管道产品会工作。

    起飞应至少从顶部6英寸,以最小允许空气混合。

    我与他交谈过我的大小系统和我的担忧:
    我的空气处理装置的CFM与我的家需要的数量。
    CFM需要加热套件VS Amout需要我的家。
    出来的是我需要更多的管道来降低静压,它会有助于匆匆赶到空气的响亮。

    我们本可以解决这个问题,但我只有4个,这是一个正确的4个管道在950平方公里推动1100-1300 CFM。

    我会腾出墙壁空间,但放弃舒适。

    他说他可以和古德曼合作,也许能想出某种解决办法。

    在和他讨论了我的计划后,从成本上讲,花250美元在踢脚板和恒温器上,再花一两年时间来处理它,直到我得到一个正确的热泵,这更有意义。

    在那里。HVAC行业有很好的人,你只需要找到一个关心或知识渊博的人。它只是一个同样的行业是ATM AKA缺乏手册J的方式,超过大小的安装和Quick Money。

    感谢所有的帮助和追随,我只是以为我会回来给余下的故事。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |