暖通新风进气口
ruthewalrus|发布一般的问题在
你好,我在芝加哥郊区有一栋20世纪50年代的带全地下室的农舍,部分已完工。在过去的十年里,房子被广泛地密封密封,在房子里形成了一个负压环境。我一直把地下室的窗户开着,好让新鲜空气进来,但在冬天,它会把很多冷空气流进我们用作家庭活动室的地下室。
我计划在外面加一个4″PVC管道,直接进入我的暖通空调回风管道,这样我就可以保持窗户关闭,吸入一些新鲜空气。
我的问题是关于过于谨慎的。最好的地方把吸入通气管外的房子只有8英尺远离我的氡排气。我要把氡吸进屋里吗?
顺便说一句,我现在留下裂缝的那扇窗户离氡废气也只有10英尺远。
附图,红色管道建议新风进气口位置。
谢谢! !
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
这是很长的距离。没有问题。然而……
如果你花了这么大力气把地下室封起来,为什么只在上面挖个大洞?是什么导致了负压?你的壁炉或b型通风热水器会受到这种负压的影响吗?您目前是否有通风系统提供新鲜空气,还是将此管道作为您的通风系统?
谢谢,Yupster。
没有壁炉,但有,我们有一个80%效率的火炉和一个传统的燃气热水器,从地下室吸取燃烧空气。我们现在没有其他的新鲜空气进风口,就是这个了。
也许是时候更换电炉和热水器,改用全电动了。
也许值得一提的是,我想这样做的主要原因是。除了最近了解到轻微的正气压对清洁室内空气的好处。在过去的几年里,我偶尔能闻到墙里面被拉进我们家的气味。我相信我解决了99%的问题,从里面塞我的窗户,所以这个直接的空气出风口将是我的最后调整,称空气问题完成。
此外,在与当地一家暖通空调商店的店主确认后,我很有理由相信这将是一件很好的事情,他自己也有一个4”PVC直接绑在他的回风管道。他警告说,室内正压太大可能会导致空气泄漏,但4英寸的进气不必担心。
通常情况下,煤气炉和WH的新风通过管道输送到它们所在的机械室。有什么理由不这样做吗?
谢谢你,皮特。我的地下室基本上是一个有几面墙的开放区域。机房内没有关闭的机械门。
你真的测量过内部压强来确认负压情况吗?
我同意将新鲜空气直接引入燃烧装置的建议。
你可以通过“罐装风扇”的方式将新鲜空气直接输送到电器所在的区域,这种方法将与你的电器连接,只有在电器运行时才会打开。一旦设置好了,你可以添加一些隔板,创建一个机械室,将任何冷空气从你的地下室的其他部分分离开来。
https://www.fieldcontrols.com/fan-in-a-can-cas-3-oil-and-cas-4-gas/
谢谢,直流。我没有做过压力测试。但是在没有“设计”进风口的情况下,增加一个进风口不是一个好主意吗?
此外,我的机械室只是整个地下室,我没有一个隔离的空间,我可以单独发泄。
几个钉钉、几块石膏板、一扇门和一个周末就能轻易补救。
我们使用一个6 "绝缘管道从进气罩到回风静压箱。一个可调的重力阻尼器是在冷空气管道和6 "柔性之间。如果你在寻找太空化妆空气,你可以做同样的事情,只是不连接到返回。
顺便说一句,不要把房子弄得超级紧,不要安装通风设备,这样不好。尤其是你说你有负压。有没有人检查过最坏的CAZ降压情况?