GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

HVAC服务呼叫检查最小值

大卫B.|发布了能源效率和耐用性

向这个问题询问为建设者。试图为HVAC承包商编写服务呼叫的最低期望。Having issues where customers have complained about comfort and the subcontractor has done a service call, said everything checks out, only to have the customer complain that not much was actually done by the tech, including checking airflow, etc. I’ve found the sub’s standard checklist less than ideal.

因此,试图提出对验证的最低期望,以验证系统在服务呼叫上的预期执行系统。我的在线搜索并没有非常富有成效,我希望在此之前从其他人提供自己的颜色之前。我的高效燃气炉通常与冷凝器配对,但确实有偶尔的热泵和一些迷你分裂。凭借罕见的例外情况,所有管道工作都在信封内。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    阿科斯||#1

    这主要来自我的经验故障排除较旧的炉子安装。不是专业人士,只要拨打HVAC Tech的电话未能解决问题。

    最小值是测量每个寄存器的流量和温度。如果您有问题,这将立即告诉您。

    我经常测量在返回压力室内测量压力,过滤器后,鼓风机和线圈后。同时同时检查温度下降/上升空气处理器,同时进行热量和凉爽。测量流量也是一件好事,这个问题的问题可以像跳线没有正确设置或恒温/炉子阶段错过有线。

    通常可以让这些测量结果将立即告诉您问题所在的位置。一旦你看到它们,很难说“一切都很好”。

  2. 专家成员
    Zephyr7.||#2

    如果您有任何理由怀疑制冷剂泄漏,请使它们垂芯和冷凝器。沙子就像电子鼻子那样嗅出制冷剂。它们非常敏感,如果在运行空气处理程序之前使用,他们应该提醒您任何泄漏。这是一个快速测试,应该便宜。

    检查热交换器周围的任何水问题。我看到换热器腐烂,也是损坏的控制板,没有任何宽松的漏极水管。

    账单

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |