我正在寻找Faswall/Durisol砌块的全墙r值和热桥信息,以便与sip墙进行比较。

克莱尔·安德森|发布环保产品及物料

我正试图做出一个关于墙系统的决定,并试图确定哪个系统对我的气候(南俄勒冈州)更好。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    克莱儿,
    据我所知,橡树岭国家实验室还没有对Durisol墙的全墙r值进行过测试。制造商已经使用计算机建模程序来估计透明墙的r值的Durisol墙。看到的:
    http://www.durisolbuild.com/Webdocs/Durisolthermalperformance.pdf

    Durisol墙的r值取决于混凝土浇筑前是否使用了隔热衬垫。Durisol WF30壁型的透明壁r值为R-9.1。如果包括矿棉衬垫,r值增加到R-13.8(1.5英寸绝缘衬垫),最大R-20.6(3 1/2英寸绝缘衬垫)。绝缘插入)。然而,据我所知,这些估计的r值还没有经过独立的第三方实验室的验证。