内进气口还是外进气口?
带有ERV的新建筑。巨大的杂物间有两个97% DV燃气炉和一个97%燃气无水箱热水器。这两座熔炉从外面吸入空气。热水器从室内吸收空气。我问了一下,水管工说房间太大了,还可以。
我有两个观点。有人说,当有足够的空气来防止任何反牵引力时,我会有负压将空气吸入,尽管包膜泄漏。
另一种观点认为,负面压力很小(洗澡时可能会有一点),所以没什么好担心的。增加外部入口也会增加另一个渗透到信封。我有一个ERV。
反正水管工明天也会来干别的事,我要不要让他们换一下进水口?谢谢。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
布鲁斯,
代码要求适用于此。《国际燃料气体守则》要求在机械室内安装下列设备:(a)一个顶棚管向外燃烧空气提供至少一个平方英寸的免费区域为每个4000英热单位/小时输入燃气设备的房间,或(b)外壁管提供燃烧空气用最少的一平方英寸的免费地区每2000英热单位/小时输入燃气设备在房间里,或(c)一个风扇,为房间内每2400 BTU/h的燃气设备提供1 cfm的室外空气。
顺便说一下,ERV的存在与否与这个问题无关。你的问题是关于向安装在机械室内的通风设备提供燃烧空气的问题。这不是房子的通风问题。