绝缘煤渣砖地下室
Cordelia_C|发布一般的问题在
你好,
我正在翻修一栋19世纪50年代的农舍。地下室的状况相当好。它有一个混凝土地板和煤渣砖墙,坐落在旧的石头基础前面(我们认为它的状况不佳)。去年我们用泡沫喷雾把房子隔热了,还把房子的边缘托梁也做了。所以整个地下室的周边都有一层很好的喷雾泡沫。房子的足迹坐落在砖砌的地下室墙壁的外围。我附上了照片,因为这可能会让人困惑。
我们想要确保正确地绝缘。我们最初的想法是,我们绑带parged墙和附加3英寸EPS泡沫(我们有谁愿意卖给我们这个二手,并以折扣率,所以这就是为什么我们希望与这种材料)超过绑带。我们对这个计划感觉很好,直到我们想到煤渣砖墙上的裂缝。你觉得冷空气会穿过煤渣块穿过缝隙吗?任何关于最佳实践和材料的想法都将受到赞赏。
注意图片——蓝色的大毯子盖在一扇门上,这扇门通向通往房屋外部的楼梯,所以我们从那里得到了很多气流。
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
在气候4区或以下(最低R10), 3英寸EPS将足以满足IRC 2021规则,但在气候5+区(R15+)将略低。
EPS是易燃的,并且(不像喷涂聚氨酯)在燃烧时熔化,可以通过滴水/运行/流动来蔓延火势。出于防火安全的考虑,在地下室和墙体EPS之间安装相当于1/2英寸的墙板比安装硬质聚氨酯或聚氨酯更重要。后者也是可燃的,但它们在燃烧时会局部烧焦。规范通常要求墙体泡沫有防燃热障。
更换或拧紧通往室外的门比挂毯子要好得多,毯子只能转移而不能阻挡气流。房屋中最重要的漏风点是房屋底部和顶部的漏风点,因为这些地方决定了总“堆栈效应”驱动的室外空气渗透。密封地基(墙壁,门窗,甚至楼板)和阁楼地板可以解决很多舒适的问题,更好地控制热量和湿气流过建筑。
堵墙漏气通常会形成裂缝,而所有的裂缝都漏气。你能做的任何事情,都能真正密封块顶部的任何开放核心或边缘的任何裂缝,都会有所不同。顶部的金属片l -闪光或三元乙丙橡胶可以用泡沫密封到边缘托梁泡沫上,并用胶带密封到砌块墙的表面,有效地密封核心。(把托梁抬高1/8-1/4英寸,每次把闪光的一部分塞进去,在外行人看来并不是什么大不了的事。)