GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

绝缘边缘在第一和二楼之间的托梁

Michael Caruso.|发布了能源效率和耐用性

我们在家里铺设了二楼。建造者在第一层和第二层之间使用复合木材梁。建筑商表示,他们不打算沿房屋边缘隔离I-梁(边缘托梁?)的末端。在I-梁之间,第一和第二楼层之间没有其他绝缘层。我发现这篇文章谈论使用喷雾泡沫来隔热边缘托梁://m.etiketa4.com/fine-homebuilding/best-way-insulate-rim-joist.

绝缘地板之间的外壳对我来说是有意义的,但是制造商并没有必要地看到它。是否需要这种绝缘是有不同的看法?

提前谢谢您的意见/想法,
麦克风

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#1

    迈克尔,
    你现在在哪里?我不知道任何允许未绝缘的轮辋的构建代码。正如Dana所说,更重要的任务是空气密封墙壁和地板之间的连接。

  2. 乔苏哈拉达||#2

    把泡沫放在鞘外,在你的壁板下。这是一个无意识的人。

  3. dorsett.||#3

    建造者对传热真正无能为力。即使玫瑰色眼镜也应该很容易发现在这张照片中的无色乐队托梁:

    http://homecert.com/img/ir_images/ir_ins_5.jpg.

    当然,乐队梁需要绝缘,至少到墙壁的相同水平。他们也需要空气密封。

  4. Michael Caruso.||#4

    谢谢Dorsett,Malcolm和Joe,所有的回复和有用的信息。我在马里兰州。

  5. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#5

    迈克尔,
    你已经对你的问题得到了很好的答案。当然,您的轮辋托尔需要被绝缘。

    以下是另一个文章的链接,其中包含有关该主题的信息:绝缘边缘梁

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |