我的房子建于1896年。我相信有某种类型的墙保温,因为冷墙不是我的问题。在我房子的一面外墙上,我能感觉到冷空气从地板和墙接触到地板之间流过。它不是来自地下室,因为它是冷空气,而且地下室沿着墙壁的地板有绝缘。我怀疑它是在墙板下,然后进入房子。壁板底部撞到地基的地方有一个缺口。什么样的绝缘,我可以竖在壁板下面,看看这是否会有帮助?我想应该是防潮的吧。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只会删除列表。
在beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
回复
让能源审核员做一个鼓风机门测试。
鼓风机门测试是一个很好的建议。一个权宜之计(字面意思!)是堵住从内部漏出空气的裂缝。但是,如果有其他不太明显的泄漏,也失去了热量,这是一个原因,一个鼓风机门测试是一个好主意。例如,如果你的阁楼漏水,这是问题的一部分,但你不会感觉到冷空气,所以你可能不会注意到。
不要密封壁板的底部,密封护套的底部。19世纪90年代,大多数覆盖木壁板的房子在壁板和壁板之间使用或不使用松香纸或柏油纸,这使得它有点像一个空气屏障和排水平面。护套与基础之间的接缝仍需填缝,基础与基础之间的接缝也需密封。在气球框架的建筑中,这通常更容易从内部(地下室或爬行空间,在这种情况下,1个部分的泡沫罐效果很好。如果从外部用填缝剂做会更好,因为它不会膨胀并可能堵塞排水平面,导致大量水分聚集在护套的底板、地基和壁板的底部。