室内地下室墙体绝缘 - 框架开始后的选项 布莱恩安德森|发布了绿色建筑技术在2012年6月23日12:25 PM 所以,我们决定在建筑过程中迟到完成一些地下室。我忘了将刚性泡沫涂布在内部地下室壁上,并且已经完成了内部框架。我还在踢自己的监督。我相信建设者计划使用“代码”并将玻璃纤维绝缘放在螺柱上的玻璃纤维绝缘。 所以......此时我有什么选择,以尽量减少未来的水分问题。我可以指定无纸化的干墙。可能能够将刚性泡沫切割并施加在螺柱之间。 提前感谢您的建议!- 布莱恩 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2012年6月23日05:17 AM|#1 布莱恩,您有两种选择:闭孔喷雾聚氨酯泡沫,或者拆下螺柱壁并从划痕开始(使连续的刚性泡沫层连接到壁上)。 如果没有螺柱触摸混凝土,喷雾泡沫选项将更好地工作。如果您的建筑磨机紧紧地安装了铆钉,我肯定会拆下螺柱并重新开始。 布莱恩安德森|2012年6月23日12:07 PM|#2 谢谢马丁。我想我知道回复是什么,而是需要听到它!我会立即与建筑师交谈。我确实相信铆钉是针对混凝土,并发现它们在电气中拉伸。所以拆下铆钉声音昂贵。 在这种情况下,喷射泡沫来密封混凝土和覆盖墙壁上的螺柱是不是一个不太理想的,但可以接受的选择?我们有下板和板边泡沫和外部喷防水。谢谢! 布鲁斯弗里德曼|2012年6月23日12:27 PM|#3 Bryan-喷涂的闭合细胞比玻璃纤维更好,这在我看来是无用的,如果有的话,没有提供多少价值。此外,卸下螺柱墙和电气然后重建的费用可能会否定任何储蓄。我会喷出2-3“......没有真正需要填充100%的腔。 祝你好运.. AJ Builder,Upstate Ny区6A|2012年6月23日07:52 PM|#4 几分钟内墙壁就能移动。只有PT木材接触水泥。如果你想的话,可以把墙壁放下来,然后加入泡沫板。如果不是错误的方式已经做了很多次,而且没有未来的问题。干燥的酒窖没什么问题。潮湿的地窖只会带来麻烦。 布莱恩安德森|2012年6月23日08:36 PM|#5 感谢Bruce,AJ和Martin。我将浏览Builder的选项。即使在贸易工作已经不会成为Bigie,也许也许墙壁移动。否则,我会调查喷雾泡沫。仍然踢自己......但是完成了什么,要么撤消,要么我们会解决它。只是希望增加长期干燥地下室的几率。再次感谢! Chante02.|3月16日,2020年11:51 PM|#6 你好, 你在完成地下室时去哪个选项?你删除了框架还是使用喷雾泡沫?它是否举行? 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
布莱恩,
您有两种选择:闭孔喷雾聚氨酯泡沫,或者拆下螺柱壁并从划痕开始(使连续的刚性泡沫层连接到壁上)。
Bryan-喷涂的闭合细胞比玻璃纤维更好,这在我看来是无用的,如果有的话,没有提供多少价值。感谢Bruce,AJ和Martin。我将浏览Builder的选项。即使在贸易工作已经不会成为Bigie,也许也许墙壁移动。否则,我会调查喷雾泡沫。仍然踢自己......但是完成了什么,要么撤消,要么我们会解决它。只是希望增加长期干燥地下室的几率。再次感谢!
你好,
你在完成地下室时去哪个选项?你删除了框架还是使用喷雾泡沫?它是否举行?