GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

Chiltrix AHRI认证和IPLV评级有意义吗?

约翰Ranson|发布一般的问题

我查看了Chiltrix网站,我看到AHRI有一些空气到水热泵的标准,并且Chiltrix的IPLV EER为23,IPLV COP为6.75(加热编辑:3.95),并且是AHRI认证的。我过去看到过对Chiltrix热泵COP的怀疑,我不记得确切的原因。AHRI认证是否意味着有COP和EER的独立实验室测试?或者AHRI认证的产品是否有未经测试的夸大的效率声明?

回复

  1. 约翰Ranson||# 1

    那个COP应该是3.95,用来取暖的。6.75是COP…如果你在正常冷却条件下把它当作加热器来操作呢?(编辑:我错了,这是冷却COP的合理单位W/W)无论如何,3.95似乎是在加热条件下加热的正确数字。

  2. 约翰Ranson||#2

    今天我了解到EER使用的单位是BTU/h/W,这就是为什么EER和冷却COP不一样。这使得冷却的COP为6.75 *,相当于23 EER。

  3. 约翰Ranson||# 3

    那么,还有理由怀疑奇尔特里克斯的效率标准吗?AHRI认证是否意味着我可以信任他们提供的效率数字?

    我注意到,AHRI证书本身对单元的性能描述得很少,所以对我来说,很难说什么被认证了。

  4. 乔恩·R||#4

    在加热条件下,> 3.95似乎是加热的正确数字。

    把这个改成“在特定的加热条件下”。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |