保持旧的管道布局还是切换到两个分支?

阿波罗年代|发布工业制品

后备箱A已经腐烂了里面都是旧的玻璃纤维内衬,所以我需要换一个。当我这样做的时候,我想知道如果我也用两个直接离开主干的8″分支替换现有的8X8分支,是否能从寄存器获得更好的性能。

暖通空调设备只服务于带有大教堂天花板和两侧两个通风口的大客厅(总共4个)。在最初的布局中,我关心的是两个风口之间的气流组织,因为你有这个脂肪供给管道通过90到8X8连接,最近的楼层风口距离连接约2 '

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    阿波罗,
    你也许可以用一个8英寸的圆形管道来服务两个寄存器。但你肯定不希望树枝“直接从管道上脱落”。

    当一个8英寸的圆形管道从一个矩形的树干上分叉时,你要使用一种叫做起飞装置的东西。你的素描没有显示这些起飞配件。起飞配件做了一个更渐进的过渡,减少湍流。

    较短的两个8英寸圆形管道应该连接到后备箱的端盖,而不是在后备箱的侧面。

  2. 阿波罗年代||#2

    马丁,

    如果我采用方案B,我计划使用方形圆形起飞,这对总等效长度的影响最小。

    我记得在哪里读到的一点是,你不应该从供应箱的末端起飞。我觉得你应该离开两英尺。这和其他管道的气压更均匀有关。

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    阿波罗,
    如果你是在一份有信誉的文件中读到这一点的——我不怀疑你是这么做的——那么我就纠正你的错误。很抱歉给了你不好的建议。