西雅图WA的厨房改造 - 允许用600 CFM下坡弥补空气
我已经做了很多阅读和质疑允许弥补空气的代码遵守,并且在改造情况下不清楚可行的选择。厨房有阁楼和爬行空间。识别在重塑情况下识别最佳,经济的解决方案最常见的方法是最常见的方法吗?
我联系了这个城市以及家电经销商,这两者都不是非常有用的。我曾问过HVAC承包商没有答案,我与我合作的建筑师也含糊不清。在一天结束时,我在建设中正常地解决这个问题,而且没有收到我需要做出决定如何处理这个问题的信息。
我在1968年的家中与Mercer Island的客户合作。房子是aprox 2800平方英尺。
我们正在改造厨房,包括一个新岛,有一个600 CFM下降的5燃烧器气体灶具。在另一墙上的窗户和另一墙上的全部橱柜里都有窗户。http://www.dcsappliances.com/product/indoor/venthoods/?producutuid=25d6d2a1-ec78-7ea0-646a4729044df00b.
四月
答案
四月,
你读过这篇文章吗?
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/makeup-air-rangeove
如果您不想阅读整篇文章,我建议您在最终读取(至少)子弹点。
谢谢你!我看了完整版还查了布罗恩阻尼器。我将和我的供应商核实一下,看看这是否可行。外面的信息太多了,我都不知道哪条是最好的。
4月份,这是一个很好的信息来源,如此是WSU延期能源计划,奥林匹亚下降。他们在网站上联系信息。我会要求加里,卢克或艾米莉。他们为我回答了许多代码和应用问题。
谢谢大卫!我会打电话明天 - 伟大的资源
除了布朗机动阻尼器外,CCB Innovations,CCBinnovations.com还制造了同样的阻尼器,但它们也制作了10英寸。我对那些阻尼器的问题之一是他们建议将MUA管道安装到HVAC系统通风管,将交流单位的大小增加1-2吨;或者当它直接到厨房时,它将带入房屋中1000-1200 CFM的未经过滤和无条件的空气。在热/潮湿的气候中,如果你处于寒冷的气候,也是如此。
作为一个想当厨师的人,我可以告诉你,存款就像一张3美元的钞票一样一文不值。我再也不会安装或指定它们了。你最好使用带烟囱罩的炉灶面。最好的是电磁炉或炉灶。
四月,
阿曼德是正确的。带补风系统的600cfm排风机并不是一个好的解决方案。
只需选择较小的排气扇更好。