GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

图表加热和冷却负荷计算随时间的变化

詹姆斯·杰夫|发布一般的问题

有没有一种方法可以得到一个加热/冷却负荷的时间序列(对于一个地点和一个设计)。我熟悉手动J给最大的设计负荷,但我真的希望看到负荷随时间推移。最后,我想用一些可视化的方法来沟通设备的尺寸和拒绝比率。

是否可以将Manual J的设计负荷(特别是按房间的负荷)映射到一个地点的加热/冷却度数(某段时间内的平均值)的曲线上?

或者这在BEOpt或其他的模拟中可用吗?很高兴被引导到其他论坛等。

谢谢,
詹姆斯

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 查理•沙利文||#1

    你可以在degreedays.net下载某个地点的每日度数数据,如果这足够好的话。

  2. 威廉Hullsiek||#2

    我建立了一个简化的手动j电子表格ms-excel,支持11月到4月的不同设计温度。我用它来调节热泵和锅炉的转速。你试过只用电子表格吗?

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |