在封闭的牢房和蝙蝠屋顶下的一个闪光和低姿态的罐子/扬声器。 克里斯·B|发布能源效率和耐久性在2016年10月26日上午11:16 我有一个翻新(4区,潮湿的SE),我们做一个没有通风的屋顶4″封闭细胞SPF和R-13无面蝙蝠。 承包商和客户一直要求使用低调的扬声器和可以在SPF层以下照明。一般来说,我一直在犹豫要不要这么做,因为我不确定G.W.B.的渗透会在多大程度上造成热和吸湿问题。但如果泡沫非常坚固,我们的空气/湿气屏障,我需要担心这些渗透吗? 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2016年10月26日12:47pm|#1 克里斯,在第4区,建筑规范要求屋顶的隔热系数至少达到R-49。你们计划安装大约R-26的喷雾泡沫,加上R-13的玻璃纤维,总共大约R-39。 因此,值得指出的是,您没有计划足够的隔离来满足最小的代码需求。 如果你用扬声器和嵌入式灯穿透石膏板,就不会有任何潮湿的问题。但在这些地区,你将把屋顶组件的r值从R-39降低到R-26。 克里斯·B|2016年10月26日01:47pm|#2 马丁,谢谢。 在北卡罗莱纳,我们还没有更新到2012年的基础代码,所以要求仍然是R-38。我很想在外壳上方放上硬质泡沫,但这是一座由半著名建筑师建造的历史悠久的房子。即使是R-26也将是一个巨大的改进… 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
克里斯,
在第4区,建筑规范要求屋顶的隔热系数至少达到R-49。即使是R-26也将是一个巨大的改进…