绝缘金属管道在爬行空间
我住在潮湿的阿拉巴马州的一栋20世纪50年代的房子里,我即将完成爬行封装,或者用我妻子的话说,“她的巨人夏季计划”。
我从金属管道中移除浸湿/变黑的牛皮纸绝缘材料,现在希望用玻璃纤维覆盖的铝箔牛皮纸代替它。
我看到几个新产品SOFTR从欧文斯c和Microlite FSK从曼斯维尔。没有大型商店出售它们,只是想知道读者是否有使用这些东西的经验?
我当然不会使用Reflextiv骗局
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
实际上,Reflectix对于您的应用程序来说是一个不错的产品。我就是讨厌他们,因为他们做了那么多虚假广告。如果你的爬行是密封和条件,你实际上不需要任何绝缘管道系统。把接缝密封好是最重要的。如果用你的机械设备和/或除湿器来调节爬行器,那么即使没有绝缘,管道也不会出汗。添加一层反射可能节省一点能源,不会花费太多,如果你做一个很好的胶带接缝它会给你一点冷凝控制。你只需要知道它真正的r值可能是1或2,而不是他们宣传的R8。
谢谢你!它现在是封闭的,管道密封w乳胶漆和dehu运行,所以不再冷凝。天气变得非常寒冷,所以仍然计划添加绝缘材料…到时候我会把那些钱补上的
如果你在外墙的密封和绝缘方面做得很好,你可能会放弃除湿器,如果你在爬行空间中增加供应和返回。
Walta
同意了。在我的项目中,我避免使用暖通空调作为爬行空调,除非爬行墙至少和房子的墙一样绝缘,而且爬行空间也相当干净。如果爬行空间很脏,我更喜欢用除湿器来限制空气与房子的交换。由于有密封的爬行器,除湿器通常不会运行太多。