GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序

社区+++

防水老木基金会

北54插件 绿色建房技巧

向老式PWF地下室提供潮湿校验法(或防水法)建议和经验,该地下室因站点评分差和屋顶排水差而局部缺水家有40年历史,气候区7A(BC加拿大),然而我们看到一些冬天更像区6。 原潮湿验证似乎是产品上沥青刷/喷片,品级无聚页或离散胶板结构完全开发地下室 回填近似5ft2x6PWS构造用R20玻璃棒隔热、光蒸气屏障(非6mL)和干墙内端水从表水池化渗透出 垂直角和横向接合点 后角tge家初始内部检验带脱落观察潮湿全层下层,但隔热不饱和,干墙和蒸气屏障上没有模状完整上层拉干墙隔热并观察多雨中隔雨事件显示层或下层接合点为反射点,外围排水似乎有助于排出墙洞积水至外围排水槽(地基内)。

各种修复PWF系统的方法 和各种新建指南/标准, 但仍然混淆我的具体状况/问题 最优方法堆积物似乎原封不动并锁定/隐藏着潜在的加速器......我犹豫不决挖掘更多基础周界

防坝联合修复的同时,我还考虑地下顶膜帮助直接和地表水跳动Tge基础问题角离地产线只有5英尺长, 所以没有太多空间大滑坡和长头在此位置下游, 但有良好的高地协同工作从家后角向地产前端输送水

我的具体问题是

开工离散防水膜对40年PWF切片基底可行吗? 对橡皮膜产品或沥青产品喷雾可行吗?
二叉深知墙洞内水分/湿度积聚可能持续产生土壤湿度,防水是否实为拟局部修复目标,或处理漏水接头和防堤方法更为现实?
3级恢复2x6墙底层这一角(备用/客房)隔热性、蒸气屏障和密闭性的最佳方法是什么?

包括一些照片 帮助视觉化我的问题 和现有/原创构建

任何和所有意见都受欢迎,并预先感谢您的时间和洞察力

视界
杰森

GBA素数

加入领先科学专家群

成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发

回复

  1. 北54||#1

    更多照片pf历史池塘/梯度问题

    谢谢
    杰森

    1. 凯尔本特利||3

      绝对必须取水离家混凝土基础/地下室不方便,但不严重非倒水路,可能需要依赖活性系统抽取水外部泵盆是一种方法 你可以使用收集它, 并发送到路上并不如适当铺设水土排水, 但它是下一个最优之事不需要挖掘多除盆和水管收集水

  2. WalterAhlgrim||二号

    处理或非水加木等

    外表描述恐怖故事从我所见水没有下水道

    似乎如果你不排水 未来是阴暗的

    华尔达

  3. 北54||#4

    感谢您的初始建议, 我期望池塘照片 会提高响应设计再升级开发性强 并绝对清除大片水 池底点(基底角!幸运地跌倒到流水流 并创建出正向离基础

    上方说,我想确认 余表水或溢出 Eavetrag事件 避免产生静水压条件基础, 这可能是更大的风险 当我们在冷冻地面发生大冬雨事件因此我对其他人成功补水或防堤老PWF感兴趣,任何建议或经验将不胜感激

  4. WalterAhlgrim||#5

    大新闻照片 似乎是一个奇迹 罚款这么多 下降在你的网站

    可能那些像PWF思想的人会发布点帮助 但我不是粉丝

    似乎PWF或多或少无法修复 一旦大楼权重基础

    华尔达

    1. 北54||#7

      感谢华达,我很感激响应

  5. 北54||6号

    感谢华达时间建议希望那些拥有PWF修复经验的人分享他们的洞察力,因为这似乎略为模糊地说明防水(或防坝)处理木基底的最佳做法,特别是当它埋几十年时。

    视界
    杰森

  6. 权宜之计||8

    北线图片中 有两件事情要处理 你已经知道
    取回站立水-你有一些计划
    恢复基础-鉴于它已经是一种沥青产品,我认为最好保持原样比特丁可能是一个好选择查看图片时,我认为揭开全基数、压力清洗、脱干、冲淡并使用Bitthene或另一种沥青涂层,再加桶垫以缓解静水压https://gcpat.com/en/solutions/products/bituthene-post-applied-waterproofing/bituthene-4000-membrane

    1. 北54||#9

      感谢gmkipuck,这是知识 我希望挖掘我只想挖出它一次,所以想做对,或像spisibel所描述的时代那样好感谢你分享时间

      谢谢
      杰森

  7. WalterAhlgrim||#10

    我不想扔石头 但我想有机器挖掘混凝土基础 会是一个风险调用 上位运算符

    耳机挖掘木基声音像任务不可能挖掘手挖 本地冷水深度同样不可能

    有谁认为揭穿40年木基比较谨慎或可行?

    挖掘后,预作多少损耗触发全置换

    似乎计划应该是处理水 并期望最优只有在清晰时基础不再音频替换,计划即为计划

    华尔达

    1. 北54||#11

      感谢华达,这绝对是一个标志性ifcent考量, 使问题因干扰或破坏而变得更大偏偏浅挖洞解决分级/排水问题, 可能封住顶部2尺关节, 而不是挖掘基次 冒挖掘或回填损风险最好能从那些试图(成功或非成功)类似修复者那里听到这些消息

      1. foundationpickles||#12

        成功挖掘数次并发现出人意料的好形状分级绝对非常重要,但封印外部也是如此使用适当的素材和膜组合和二叉排水板,而下方地址排水永不再忧心

        1. 北54||13

          感谢基础选集, 听并获取你输入什么有效!素数是我的问题 一些人使用它 其他人说只是压力洗干树胶粘膜或液态产品

  8. 丰盛博博||#14

    Hi,我也是BC7A邻居

    排水管道回填排水岩基础排水管道可安装泵并泵到任何地方或绑到镇暴
    sump应该有高强度报警器, 如果电源在暴风雨中停电,你应该能从生成器上运行
    如前所述,你需要熟练运算符安全挖掘,但机器可以完成大部分工作并留下离基地非常近的土壤手工挖掘找一群年轻人来帮助一次做一墙,从头到尾希望你能发现基础状况良好
    做别的事无法完全解决问题
    好运

    1. 北54||#15

      Thank you plib_bob,大建议和我真的想做正确而非两次万一今年六月发现地下室挖出 停下来问事情进展如何

      谢谢
      杰森

登录或创建账户发布回答

社区

最近问答

  • |
  • |
  • |
  • |