GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

MiniSplit在发电机上

奥斯汀G.|发布了一般的问题

我们一直拥有比以往更频繁的频繁和更长的停电,而我希望有一个太阳系到位,那就是目前在卡片中。

我家里有3个三菱迷你分裂系统。大型多分裂和两个较小的单区域系统。我很想把我的发电机连接到一个单个区域单位中的一个,现在我有一个婴儿担心的时候有热量和A / c。

有人对此有经验吗?我想知道我的便携式发电机是否可能无法使“清洁”足够的电源,并最终将在MISUSUBISHI中汇集电路。任何缓解这个的方法?

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. Jon R.||#1

    逆变器迷你分配对电压,频率和波形的小变化具有高度抵抗力。它们对大电压尖峰通常更敏感,但是发电机不太可能发生。我不担心。

  2. 专家成员
    Zephyr7.||#2

    你可能会没问题,只需确保您的发电机可以处理它。忽略“浪涌评级”,因为他们只是营销数字。商业上,发电机被评为待机和素数,没有“浪涌”等级的概念。只要您的Miniplits最大功耗低于发电机的额定连续输出,我希望它可以正常工作。

    我会在你的第一次运行时监控东西只是为了安全。您不想拥有的是与MiniSplit骑自行车的振动以及“VrrRroooom,VRRRRooom,VRRROoom”声音的发电机飙升。振荡与机械调速器与循环负载相互作用,可能导致问题。