GBA Logo水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

新泽西的迷你公寓,750平方英尺。Ft. house over crawl。我的暖通承包商的计划被你们否决了。

兰斯C|上传工业制品

的短。我有个25×30的牧场主负责一个通风管道。在30英尺长的一侧,它几乎完全朝南。南边和西边都没有树荫。落叶乔木遮阳在东部和一些在北侧。有两间卧室,一间浴室,厨房和客厅。标准棒框架2×4结构和乙烯基壁板。房子建于1963年二战后的发展。

Bedroom1: 10×12
Bedroom2:10×12
巴斯:5×9粗略估计
厨房:9×11
生活:14×14粗糙。
短走廊的客厅与卧室在尽头:4×7

客厅和厨房我认为是一个开放的概念/一个房间,因为它们之间没有物理障碍或墙壁。

短期目标:roxul comfortbatt r15墙,roxul comfortbatt r45天花板(r30在托梁之间,r15穿过通风阁楼的天花板托梁顶部)。然后处理爬行空间,将院子里的瓷砖、水池分级,并转换为具有基础绝缘的封闭爬行空间。

长期目标。如果我们呆在原地,我们打算把屋顶掀翻,搬到楼上的主卧套房,然后从一边出去,在厨房里吃顿饭。如果我们走这条路,我将倾向于做一个远程墙或坚持处理,同时升级门窗。

不管怎样,我使用了免费的在线手册j,得出了大约30,000-34,000 btu/小时的整个房子需求。但我是电工不是暖通专业的。

我的暖通空调承包商建议为卧室安装多分体式机组,他们生产的最小的三菱多压缩机上有两个6000btu的头部,我认为是20k btu。他还倾向于将客厅和厨房区域设置为1.5万英热单位(btu)的单一区域。

我关心的是卧室。主要是。我觉得两台6k btu机头的20k压缩机尺寸过大,而室外机的最低需求大约是7800btu。这意味着这些头只能节流到大约65%,以满足最低需求。

如果能让这次谈话更有成效的话,我可以晚点把平面图贴上去。

我希望在连接卧室和浴室的狭小走廊中使用更高的9或12k btu单区域墙壁或地板模型。

目前的交流压缩机是一个2吨的单位,相当老式。我不明白为什么用类似的迷你分割产品来达到这个数字是行不通的。加热器就像1970/80年代的90000英热单位的气体空气处理器。即使现在已经拆除了卧室的管道系统(正在翻新中),浴室、客厅和厨房中剩下的三个登记系统也使卧室保持舒适。

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||# 1

    30-34,000 BTU/小时@ +10-15F, 750英尺的房子,R15 2x4和R45阁楼,这意味着你在通风的爬行空间里没有基础或地板绝缘,睡觉时单窗格铝框架窗户有裂缝或其他什么(?)

    这是40-45 BTU/ft^2小时,如果这栋房子是费尔班克斯AK之类的,这可能说得通,但对新泽西州来说就不是这样了。对于透明玻璃双层窗格或透明玻璃防风窗,更典型的BTU/ft^2比率约为20BTU/ft^2小时,假设没有基础隔热。如果采用受污染的地基和一些空气密封,其温度可能低于15 BTU/ft^2小时。我怀疑Manual-J有一些异常的空气渗透数扭曲了结果。但如果你有无数码的单层玻璃,可能就是这么高。

    在你的位置,我会强烈考虑对爬行空间进行绝缘和空气密封,并安装一个适当大小的三菱SUZ/SEZ专用微型管道系统,以管理卧室区域,只要管道长度可以适当短。- ge06机头的加热能力为7200 BTU/小时,低于20K压缩机的最小负载-它不能调节。

    但是首先要正确使用Manual-J,(为了升级后的图片)使用真实的99%室外温度(不是极涡事件期间的低温度)30K是坚果-甚至20K可能都太高了。带有专用压缩机的3/4-1吨迷你管道盒可能可以处理卧室区域,3/4-1吨墙壁线圈迷你分离器如-FH09NA或-FH12NA将覆盖更大的开放区域。

    http://www.mitsubishipro.com/media/946493/fh_product_guide.pdf

    http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/1894/document/SEZ-KD09-18NA_TechService_HWE08020_11-08.pdf

    SEZ/SUZ系列1吨的产量约为10K @ +17F:

    http://www.northeastductless.com/files/SEZ-KD12NA_SUZ-KA12NA.pdf

    1.25吨的产量约13.5K:

    http://www.mitsubishipro.com/media/255148/sez-kd15na-suz-ka15na_submittal.pdf

    输出可以在2-3个房间之间分割,只要风管运行很短。

    楼层平面图,以及(重新)计算房间负荷将是有用的,邮政编码,以评估外部设计的临时要求。

    当在一个房子上建造一个高性能的附加部分时,即使你增加了房子的大小,整个房子的热负荷甚至可以下降,因为你用性能相当高的窗户和墙壁面积取代了一些性能较低的窗户和墙壁面积。

  2. 尼克•韦尔奇||#2

    我现在在波特兰,可能比新泽西暖和一点,但也不是很暖和。我相信是同一气候区。

    我有一个900平方英尺的房子,不保温/不加热的地下室(冬天呆在50华氏度左右),在我们做一些改进之前,我们有不保温的墙壁,阁楼上有大约R-25的玻璃纤维……我们用一个18000 BTU的三菱Hyper Heat迷你分离器加热楼上。

    3万多似乎太多了。多个单元虽然可以很好地实现房间间更一致的温度,但并不是严格必要的。晚上开着门会有帮助。

  3. 兰斯C||# 3

    我忘记了。邮编是08052。

    明天下班后我会画一幅平面图,然后寄出去。

  4. 兰斯C||# 4

    谢谢你的回复。我所做的手工是在房子现在矗立的时候做的,那是我们买下这个地方之前做的双层乙烯基替换窗。
    .手工j也是在没有地板绝缘的情况下完成的。这是一个通风爬行,只有3/4“舌和槽橡木地板托梁。没有地板,没有绝缘。现在的墙壁在我翻新之前是一个糟糕的尝试吹在松散的包装?纤维素。

    门窗面积一般。总共有7个2x4'的窗户和一个原始的木框双窗格观景窗,大约是5x4,两边都挂着1.5x4的双窗。我现在不在房子里验证尺寸。我会提供平面图的准确尺寸。前门和后门都是3x80英寸的实心木门,防水条/密封性差,我想说20-30%的单窗格玻璃窗。前门上有个黄铜邮件槽,是以前的主人用胶带封起来的,我想是用来挡风的。

    门窗最终会升级,但我无法给出准确的时间线。

    我正在拆墙检查并修复白蚁造成的损坏。当我这样做的时候,我正在升级电气(因为我是一名电工)和绝缘。我选择气密石膏板,因为我的理解是,如果我们做一个添加,我们做一个远程或持久信封的深能量复古,它将是足够的蒸汽开放。

  5. 理查德·麦格拉思||# 5

    兰斯,

    别跟这个暖通空调承包商打交道,他显然一点头绪都没有。每个家庭需要的压缩机不超过一台。另外一个事实是,你的加热和冷却负荷可能超过150%,这是令人担忧的。您位于泽西岛的哪个地区?如果您愿意,请与我联系((电子邮件保护)),我可以分享一个优质承包商的名字,他知道的足够多,不会损害你的家庭和钱包。
    老实说,我无法想象你的房子有高于12,000 BTUh的热负荷,可能在现实中更低。你可能会得到更好的管道系统的适当大小和设计的人,而不是你一直在说话。

  6. 兰斯C||# 6

    快速布局。几乎是按比例。

  7. 兰斯C||# 7

    还有人有什么建议或想法吗?

  8. Eric Habegger||# 8

    正如其他人所说,你的暖通空调人员可能无法应对挑战。即使他有能力,现在使用他可能还为时过早。我建议在进行暖通空调改造之前做好所有的绝缘和空气密封工作。然后你会得到一个更适合你的实际BTU需求。

    另一件需要考虑的事情是,这是一个相当小的房子。在我看来,为这样的房子安装管道强制通风系统是一种浪费。由于风管直径的限制,风管总是意味着较大的摩擦损失。除此之外,通往所有位置的管道通常至少需要一些管道在无空调的空气空间,所以你也会失去它们。

    一个更好的计划是把房子本身作为管道。在这种情况下,你应该在房间之间用4英寸厚的通风开口取代长管道。此外,这个“管道”将在房子的空调空间内,这样你也会有更少的损失。根据你的平面图,你可以在客厅和卧室1之间的墙上安装一个通风口。反过来,你会在最小的正方形(不管那是什么)中有一个3或4英尺长、直径大的管道,分隔床1和床2。最后,在第二间卧室和浴室之间的墙上安装一个通风口。然后用浴室风扇在小容量通风模式下将空气从客厅吸入床1,然后进入床2,最后通过浴室的天花板排出。

    这样一个系统的优点是,你可以摆脱高效的低容量风扇,因为大部分房间大小的“管道”,也有所有的空气在有条件的空间内流动。这里有一个警告:您必须有相当气密的结构,这听起来像是您正在尝试的。这意味着卧室和浴室的门都不能打开,大部分时间都要关闭。当然,这样一个计划的明显目标是只需要一个加热/冷却源,仍然保持卧室温暖。

    编辑:我想我应该补充一点,这是一个实验性的计划,因为我还没有在其他地方看到它的建议。但我不明白为什么它不会工作,我把钱放在我的键盘上,因为我正在尝试在自己的房子上使用它。

  9. 内特G||# 9

    我看到了一个放置无导管迷你盒式磁带的完美地方:就在外墙的两扇西窗之间。这扇门正对着通往两间卧室的走廊,所以从那个方向吹出来的空气应该会进入那里,但它也会吹进厨房和客厅。在做暖通空调工程之前,大家都是对的。把那东西越低越好!

  10. Eric Habegger||# 10

    按照纳撒尼尔的计划安装热泵。然后看看你的卧室是否有足够的热量,而不需要任何额外的建筑。如果它在卧室里的效果还不够好,那就确保你已经按照我的想法做了准备,即没有电线等,房间间的通风口可能会与浴室风扇一起放置。

  11. 兰斯C||# 11

    为了完成项目的其余部分,我需要拆除浴缸上方天花板托梁以下和走廊天花板(7英尺天花板)的其余供应管道。

    在我安装好新系统之前,我不想那样做。

    床1和床2之间的空间是壁橱。我忘记给它们贴上标签了。

    我得到了一些建议,比如这里的一个成员建议在爬行中使用一个小的强制热风系统,如果我做了一个添加,之后再添加迷你分割。

    我的问题是,这是我的构建时间表和预算思路:

    在我清理客厅和厨房的同时,把卧室和浴室打扫干净,开始搬进去。
    真正开始在这里生活。
    将开放式抓取转换为封闭式抓取。

    我没有足够的预算、时间和空间一次性完成这一切。使用两个迷你分割将允许我将构建划分为阶段。至少我是这么想的。我认为我相对较小的足迹,以支持mini的工作,但我了解到情况并非如此。

    我从董事会那里得到了建议

  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12

    如果你有一个Manual-J的副本,你可能会看到一个巨大的渗透/通风负荷,以及一个巨大的传导热负荷与你的通风未绝缘未密封的爬行空间有关。在渗透和R1木板地板之间的地板实际上是那所房子总热负荷(计算和实际)的一半,这并不让我感到惊讶。

    为热负荷的“后”图调整设备的尺寸,我希望包括一个密封绝缘的爬行空间,或者至少在地板托梁的下面放一些特卫强(16英寸的交叉毛皮来支撑房屋保温层),并在托梁上塞满蓬松的东西。在这一点上,Richard McGrath是对的——不可能超过12000 btu /小时。(即每平方英尺有条件的空间16 BTU/小时)。它可能低于10K。

    从平面图来看,它看起来像一个单一的墙壁线圈头可以管理厨房和客厅的负荷,在大厅衣柜顶部的min-导管卡带将卧室之间的输出分开(可能也包括浴室,尽管它可能“海岸”很好,可能有一个300瓦的海湾加热器或其他东西,如果不能的话。没有做数学计算,我怀疑它是一个3/4吨的主要开放空间的头部(它有足够的容量为整个房子),和一个3/4吨的迷你盒式磁带为其余部分。不管怎样,你看到的是一个1.5吨重的两盒迷你磁带,最多。

    但是在确定方法之前,要先进行热负荷计算。以上是一个WAG。

    出于热负荷计算的目的,使用任何低于+15F(费城99%的仓库)的设计温度都是错误的,因为你离得很近。

    http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf

    如果你想尝试用一个头,在开放的空间里放一个1吨重的,用适量的凹形加热器或电脚板来支撑卧室就可以了。只要你的容量不超过1.5倍,在大多数迷你分割中,超大容量会带来更高的效率。有了一个相当好的3/4吨墙壁线圈,你可能已经覆盖了,但有了像MSZ/MUZ FH15NA这样的1吨,它提供了超过13K @ +17F或富士通AOU 12RLS2,你会有一些余量:

    http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/4561/document/MSZ-FH12NA_MUZ-FH12NA_Submittal.pdf

    http://www.fujitsugeneral.com/PDF_06/Submittals/12RLS2%20Submittal.pdf

    如果采用双头方法,SUZ KA09。迷你导管盒式磁带将提供6700 BTU/小时@ +15 f室外,70F室内,它从中间分开可能会很好地覆盖卧室负荷。参见第26页的容量表:

    http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/4297/document/17_8_SEZ_Ducted_Heat_Pump_Systems.pdf

    约1.5吨MXZ-2B20NA双区压缩机将支持KA09迷你风管+ FE09机头(或FE12)组合,您可能会很好地降低到负个位数的室外温度。

    但是用一个很好的计算器来计算这些数字,并不是所有的在线热负荷计算器都是合格的。最坏的情况是,建立一个I=B=R电子表格(或下载Slantfin或其他人的IBR工具),它将超出现实15-25%,但不是150%。

  13. 兰斯C||# 13

    我回来了。

    花50美元买空调,值得吗(http://www.hvaccalc.com/main.asp)为一个家庭计算?
    我试着用了快速计算的电子表格,得到的数字和rich的差不多。

    我知道这似乎是多余的,回到一开始,但一个单一区域三菱超热9000单位会不会对每个卧室来说太大了?它们的最小加热负荷为1600btus,冷却负荷为1700btus。如果这条路线,我可能会选择3个三菱MSZ-FH09NA单元,每个卧室一个,生活空间一个。

    如果不是,我仍然倾向于fujistu的9000btu地板模型(9rlffh),生活空间的9-12k btu墙壁单元。

    比起富士通,我更喜欢三菱。在这方面,我与承包商交谈,说三菱有更好的支持和零件。使用redlink恒温器与三菱的能力,并整合补充电阻热与redlink以及是很好的。(霍尼韦尔连接温控器的电阻补充和mhk1单元的分裂)。

  14. Eric Habegger||# 14

    兰斯,你想多了。对于一个750平方英尺的房子,你只需要1个迷你裂缝。获取GBA prime并阅读这篇文章://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/rules-thumb-ductless-minisplits

    把迷你枪放在它可以射击的地方。为了暂时的情况而买两辆额外的迷你车是非常愚蠢的。你怎么还这么想?如果你在施工期间需要卧室里的临时暖气,那就在当地的凯马特(Kmart)买个暖气插头。

  15. 兰斯C||# 15

    我读了那篇文章。这篇文章说,迷你的单点加热是可能的,并有一些1100平方英尺/迷你的分割建议。

    我关心的是,我是一名电工,而不是暖通承包商。我在当地接触过的暖通空调承包商要么说迷你空调根本不行,要么说他们把迷你空调做得太大了。我觉得很难相信,因为新泽西虽然是北方气候,但平均冬季气温仍然相当温和。

    我的担忧还源于家庭的长期不确定性。现在我正在修复现有的足迹,这样我们就可以搬进来,站起来,开始我们的新生活。5年后,如果我们决定留下来,我们可能会把面积增加一倍,并对其进行深度能量复古。如果从现在算起5年,也可能是光伏太阳能。

    我相信一个12-15k的btu mini就可以满足房子的现状(2x4墙,r15棒,2x8天花板,r45棒,r10-r15爬式基础绝缘),除了罕见的超级寒冷的日子。但我希望万一出现故障,能有多余的第二套设备。我还担心夏天的降温问题。我妻子喜欢关着门睡觉。

  16. 维多||# 16

    一个FH09的最大输出超过5倍你的卧室可能的热负荷,这简直是荒谬的,你的平均冬季负荷将勉强高于最低。对于一间120平方英尺的卧室来说,FH09头部即使以最低速度移动的空气量也相当高。

    即使是一个3/4吨的迷你盒式磁带在卧室之间分配输出也会过度,但至少它可以调节。

    如果你从5年计划的角度来看,多次小分割将是荒谬的。在主区域安装一个单头迷你分体头,在卧室里安装一些壁式恒温器(或50美元的充油电暖气片式空间加热器),如果它在寒流期间不太适应,这是便宜的备用方案。

    然后,如果/当你构建扩展时,在提交解决方案之前对其进行热负荷计算。如果你正在做额外的空间作为气密高r屋顶和墙壁组件,并使用像样的窗户,热负荷甚至可以在构建后比当前的热负荷更小,这将使多个fh09更加愚蠢。

  17. 兰斯C||# 17

    我现在明白了。

    对于我来说,要确定主要的迷你隔断的大小,我会根据房子整体的手动j来决定,而不是逐个房间?

    对于我来说,补充/备份热源,比如一些硬线辐射电板,我只是随机地在每个房间放400-500w吗?或者我是否需要安装能承受全部加热负荷的带式底座/电湾加热器?

    有没有一种软件解决方案,不需要500美元,就值得我购买,以获得准确的手动j?

  18. 内特G||# 18

    我也不想花这500美元,所以我从http://www.loadcalc.net/然后慢慢地制作了我自己的手动j -ish电子表格,我用上面的和其他各种来源进行了白痴检查。它可能不完美,但它完全适合我的需要。

    你的信封越好,你的房子越小,750平方英尺的房子就越不重要,你就没什么好担心的。一台500瓦的电加热器将产生1700 btu的热量,这对于只由主机组间接调节的卧室来说是完美的补充供暖。见鬼,你可能会发现你根本不需要它。就我个人而言,睡在寒冷的卧室里没问题;所有的封面都是为了这个,对吧!

  19. 专家成员
    Dana多赛特||# 19

    有一些免费的在线工具,比如Nat.G推荐的,或者你可以下载Slantfin的“Hydronic explorer”I=B=R方法工具(它会超过现实情况至少15%,但并不糟糕)。

    如果你告诉我们结构类型和R值,我们就可以计算或查找相关的u因子,使用标准电子表格工具构建自己的I=B=R电子表格就很容易了。室外设计温度为+15华氏度,室内设计温度为70华氏度,即55F delta-T。不依靠乐观的内外气膜性能,u系数为2x4 16”o.c。R11建筑约为U0.10 BTU小时每平方英尺每华氏度,而R15则更接近U0.08或稍低。因此,如果你测量外墙的总面积,墙体损失是:

    平方英尺x 55英尺x u系数= BTU/小时

    透明玻璃双层窗格,或透明风暴在木带双挂的u因子约为U0.5。最大代码替换窗口是U0.34,但U0.28并不是一个昂贵得离谱的升级。实门也在U0.5左右。把每个房间的门窗面积加起来,并列出门窗的损失。

    R19阁楼的u因子约为U0.055,而R45阁楼的u因子约为U0.0.025

    那么,让我们来看看1号卧室的情况,假设有9英尺高的墙壁,大约20平方英尺的窗户(0.34平方米),还有一个R45的阁楼:

    墙面积:(10 +12)x 9' = ~200平方英尺,少20'的窗户,180平方英尺。壁面损失为:

    180' x U0.08 x 55F= 792 BTU/hr。

    U0.34的20平方英尺的窗户是:

    20' x U0.34 x 55F= 374 BTU/小时。

    阁楼的面积为120平方英尺,租金为0.025英镑

    120' x U0.025 x 55F= 165 BTU/hr

    如果您对基础墙或地板进行绝缘,在墙壁损失数的基础上加上20%,就可以得到地板损失的正确数值,所以现在乘以1.2,就得到950 BTU/小时。如果你不隔热地板和/或基础,地板的损失将会和其他的总和一样高或更高。

    因此,总的房间损失看起来是950(墙壁)+ 374(窗户)+ 165(天花板),高达1500 BTU/小时。

    再加上15%的渗透/通风损失乘数蒙混因子,你就达到了1725 BTU/小时。

    减去一个睡眠成年人的250 BTU/小时,你就回到了1500 BTU/小时。正如Nathanial所建议的那样,500瓦的空间加热器/凹式加热器/电脚板/面板散热器可以满足全部负荷,但如果你只是打开带有迷你裂缝的公共区域的门,当温度低于15华氏度时使用电热毯就可以了。如果你需要向代码检查员证明,在99%的外部设计条件下,房间可以加热到至少68华氏度,安装一个硬连线500瓦的加热器和线电压恒温器是相当便宜的,但这并不是说你必须真正使用它。

    对于120平方英尺的空间,这是1500 BTU/小时,或大约12.5 BTU/小时-ft^2

    用真实的窗户u系数和墙壁/窗户面积做类似的计算,看看你会得出什么结果。两间卧室加起来,如果你把爬行空间隔离起来,沿着衣柜空间加起来可能是3500 BTU/小时。剩余的空间有更多的窗口面积,更高的BTU/hr-ft^2。假设整个750'的温度为15BTU/hr-ft^,那么整个系统的温度为11,250 BTU/hr。

    这甚至是在墙壁和天花板上使用悲观的u因子。在风平气和的天气下,平均性能至少会提高10%,你的冰箱和dvr等插头负载也会脱落,有人称之为10,000 BTU/小时。

    一个-FH09NA实际上可以覆盖这个负载,但它不是多余的-FH12NA,这是略微过大,并将在过大的甜蜜区域范围内,它总是在部分负载效率调制,但不花太多时间做开/关循环。

    http://www.younits.com/media/wysiwyg/Literature_PDF/Mitsubishi/MSZFH09NA_MUZFH09NA_Submittal.pdf

    http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/4561/document/MSZ-FH12NA_MUZ-FH12NA_Submittal.pdf

    请注意,在+15F时,FH09必须接近它的最大速度,这可以提供12,200 BTU/小时,同时燃烧1440瓦。将BTU/hr归一化为瓦,即12200 /3.412=3576瓦输出,对于1440瓦的put,性能系数为3576/1440= 2.48,这是可以的,但不是很好。这将使季节平均COP下降到低3。在您的负载下,FH12将在高2到近3的+15华氏度调制COP,并提供更高的季节平均COP。

    -FH15也将处于甜蜜区,并将为极地涡旋事件提供足够的余地:

    http://www.mehvac.com/media/953333/msz-fh15na_muz-fh15na_submittal.pdf

    请注意,在+17F的“额定容量”(这与它的最大容量不同)下,它基本上覆盖了你的整个负载,但只使用1020瓦来提供11000 BTU/小时。将BTU/hr归一化为瓦,即11000 /3.412= 3224瓦的输出,使用1020瓦的功率,其性能系数为3.16。这意味着你的平均COP效率将超过3.5,而FH09将接近3.0,因为它几乎在寒冷的天气下达到最大值,COP约为2。使用FH12,你会在+15华氏度运行一个略低于3.0的COP,但在平均冬季天气下3.5或更好,所以它也是平均的

    算一下你自己的数字,如果你喜欢,可以和Nathanial最喜欢的在线Manual-J计算器对比一下,但看起来1吨或1.25吨的单元可以提供最好的整体效率,并且仍然可以覆盖一个扩展的房子的负荷,前提是平面图足够开放。如果上面所做的粗热负荷低于10K, FH12可能比FH15更适合,但两者都不会像6000 BTU/小时的头部对1500 BTU/小时的卧室峰值负荷那样过大。如果你扩建房子的时候能更合适的话,那么再加一个迷你裂缝或者迷你管道式的迷你裂缝也不是犯罪。

登录或创建一个账户发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |