纪勤(Michael Geoghegan)|发布能源效益及耐用性

我没有在我的墙壁/屋顶的交叉路口有踢水闪光。事实上,我从来没有见过我所在地区的房子有踢出闪光。我的房子确实有最后(或我猜第一个)一步闪烁伸出在壁板前面。我最担心的地方有个落水管就在墙的上方。我想我应该把它延长一点这样它就不会沿着墙倾倒了。

下雨后,我注意到墙板下面的砖裙是湿的。这看起来像是水从壁板后面冲过来的吗?或者可能是水从壁板上流过,弄湿了砖?无论哪种方式,我猜正确的做法是安装踢水闪灯和延长落水管,但如果这么多的水实际上是在墙后,我想尽快解决它。我的壁板是乙烯基雪松板。它比标准的乙烯基壁板厚得多,弹性也差得多。有谁知道乙烯基壁板工具能不能用在这上面?

我也有一个金属屋顶在门廊上,两边有一个屋顶/墙壁交叉。他们刚填好了壁板和屋顶之间的接缝。请见附件图片。那片区域通常是怎么闪光的?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 1

    迈克尔,
    我很肯定你在发布问题之前就知道答案了。没有踢出闪灯,所以需要安装踢出闪灯。当工作完成时,你可以确定哪些区域被打湿了。

    金属屋面的照片显示侧壁闪片,侧壁闪片底部没有踢出闪片。屋顶工人显然看到了黑胶唱片j频道,不知道该怎么办。他慌了,决定用一团填充物可能会有帮助。

  2. 大卫Meiland||#2

    不容易看到发生了什么,但一个适当的踢水水直接进入排水沟。没有出现的情况下,屋顶是瓦片,但至少底部台阶是外面的壁板。落水管的位置绝对很糟糕。金属屋顶的照片还不清楚发生了什么。要知道为什么砖是湿的,你也许应该在干燥的日子用花园软管在屋顶上做一些水测试。一般来说,经常有必要剥开一些层来看看发生了什么,但我不得不说,你的照片显示的工作没有一个明显是正确的。