三菱远程恒温器及保修
你好所有的,
我已经潜伏了一段时间,因为我通常通过搜索找到我的答案,但有一个新的三菱Hyper Heat系统安装后,我想到了一个问题,我找不到答案。
我让钻石承包商安装了它(主要是为了保修方面),内部装置有通常的手持遥控器。
我读过远程恒温器(MHK1)的优点,如果我依靠内部温度传感器而经历“剧烈”波动,我会记住它。然而,我已经想到,如果我自己安装这个系统(这似乎很容易——我一直把处理电子电路作为一种爱好——但是,我自己安装它会使我花了很大的精力/成本安装的系统的保修失效吗?我不太关心恒温器的保修问题。
我的第二个问题是关于恒温器本身的。三菱公司称通讯系统为“红链路”。我注意到还有其他Redlink的“品牌”系统,最著名的是霍尼韦尔。此外,恒温器看起来甚至一样(但便宜得多)。
霍尼韦尔Redlink系统是否与三菱系统兼容/相同?
谢谢你的建议/经验!
韦恩
新汉普郡
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
霍尼韦尔为三菱生产MHK1型恒温器…我想只针对北美市场。我认为霍尼韦尔的其他Redline产品都不能与三菱的产品兼容,所以如果你要安装什么东西,请使用MHK1。
是MHK1号,谢谢。但如果我自己安装,会不会使主部件的保修失效呢?如果保修单无效,是只对室内机无效,还是对室外机无效?或者,当然,它不会使保修失效吗?
我安装了自己的MHK1,还不错,大概30分钟。它通过霍尼韦尔的RedLink无线通信系统运行。请注意,如果您想通过网络操作您的恒温器,您还需要从霍尼韦尔购买一个RedLink网关(与MHK1兼容)。我不确定保修问题,但安装不是永久的,不涉及修改您的室内迷你单元。你可以给三菱发邮件询问。最坏的情况是,如果您确实有保修要求,只需将MHK1从系统中取出,然后在一切修复后将其重新插入系统。
我正在考虑这样做(如果它需要服务就断开连接),也许我想得太多了,但现在很多电路在非易失性内存中存储了大量的信息。我知道这些设备有一些,因为它会在断电后重置到以前的设置。
因此,我的过度思考告诉我,也许系统存储的信息,如什么设备连接和/或它从哪里得到输入-例如,触发来自外部单位。
感谢所有的输入。我会发邮件给Mits,并张贴他们的回复。
好吧,所以我和三菱的支持者聊了一下,得到了通常的企业模糊。我摸索了几次,但最终还是得到了“据我们所知没有”的答案。为了进一步了解,这里是聊天记录(姓名删除)t:
系统
代表
上午11:01
你好,我的名字是xxx,我将协助你。
代表
上午11:01
感谢您联系三菱电机,有什么可以帮助您的吗?
我
上午11:04
我最近安装了一个由钻石承包商安装的高温多区域系统。我读到,使用外部恒温器(MHK1?)提供了更“稳定”的操作。
我必须由承包商安装以维护保修,还是我可以自己安装?
我做电子修改,所以自我安装很容易,因为模块是即插即用的。
代表
上午11:07
我们建议你有一个有执照的HVAC承包商安装它,因为需要插电线到板和你处理电力。
我
还剩11分08秒我
我理解公司的要求,但是我自己安装会使室内/室外设备的保修失效吗?
代表
上午11:09
如果在安装设备的过程中出现了问题,我们将无法向制造商提供任何技术支持。
代表
上午11:09
如果你的设备在安装的时候出了问题,它可以。
我
十一12点
我理解遥控器缺乏技术支持,但假设安装没有任何问题,一个问题,不是由远程恒温器引起的,会不会仅仅因为我自己安装了它,就使主要保修失效?
当我说“保修”时,我指的是主系统的保修(而不是远程恒温器)。
代表
上午11:13
据我们所知没有。
我
上午11:13
好的,谢谢
代表
上午11:13
如果由于MHK1安装的短时间内发生了什么事情,那么是的
我
上午11:13
我能理解