混合屋面保温方法
你好,
我们正在密歇根州安阿伯市附近建造一所房子,想要一些关于如何接近我们建筑部分的特定部分的建议。
大多数家庭将R60吹在纤维素(蓝色区域)与Intello Plus下面。拱形(红色)区域将是R60闭孔泡沫。墙壁将是EIFS, 2×6 R20 Roxul与4″EPS外部泡沫。
我们关注的是顶墙(绿色和紫色)。
我们将继续在墙的外部部分(绿色)进行EIFS,但有点不确定在通风天花板/内墙(紫色)部分做什么。
我们在考虑在阁楼的这个区域喷洒封闭的泡沫,在内部使用Roxul。然后将IntelloPlus绑在喷雾泡沫上,密封整个区域。
另一个值得关注的区域是天窗的顶部,封闭细胞喷雾(红色)和EIFS(绿色)聚集在一起。我们不想把护套困在闭孔泡沫和刚性泡沫之间。有人能推荐一下吗?
谢谢,
埃里克和瑞安
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
在我发布了我的问题后,我想出了这个剖面图…
天窗的顶部用这种方法就可以了。
埃里克和瑞安,
你的问题可能会获得本周最令人困惑的问题奖。
在我把你帖子的所有元素都搞糊涂之前,请告诉我:你是自己解决问题的吗?还是你还需要帮助?
早上好,马丁,
抱歉,但我想是的。
我们只是想确认一下,这是一个可靠的分段计划,没有什么重大问题。如果我们需要采取不同的做法,我们也将感谢任何建议。
-埃里克和瑞安
埃里克和瑞安,
我在下图中添加了一个箭头。为什么在箭头所指的区域需要密闭泡沫喷雾?
.
由于阁楼是通风的,我认为我们需要那面墙是完全绝缘和空气密封的。
埃里克和瑞安,
当然,我相信空气密封和绝缘。我只是注意到,在我放置箭头的墙上,你使用了外部刚性泡沫。在我放置箭头的区域,你使用了闭孔喷雾泡沫(对环境有害),而不是在其他地方显示的刚性泡沫。为什么?
设计有条件空间和阁楼之间的墙壁细节比设计有条件空间和室外之间的墙壁更容易,因为阁楼不容易下雨,所以墙壁不需要满足太多不同的要求。所以你有很多不同的选择。闭孔喷雾泡沫对全球变暖有相当大的影响,除非你使用Lapolla 4G泡沫,而且它也有使用不当导致治愈失败和挥之不去的气味问题的风险。所以我不会在任何有好的替代品的地方使用喷雾泡沫。除非我遗漏了什么,否则你可以在那面墙的阁楼一侧使用几乎任何其他类型的绝缘材料,但要注意的是,你需要在任何蓬松的绝缘材料两侧设置某种空气屏障。
正如你可以猜到的,我对屋顶选择ccSPF也不太感兴趣,但这不是你的问题。
关于查理提到的Lapolla 4G泡沫(我以前没听说过,看起来很酷!),Icynene Proseal Eco (MD-R-210)是另一种闭孔泡沫,其全球变暖潜力更合理:http://www.icynene.com/en-us/architects/products/product-portfolio/proseal-eco-md-r-210-overview-architects
如果你打算把R-60的ccSPF放在你的屋顶上,一定要看看一些全球变暖潜能值较低的新泡沫(或者更好的是混合泡沫+蓬松的方法)。