需要在佛罗里达公寓在佛罗里达州的咨询:弯曲或驱动器?
我拥有一家位于1974年建于1974年的萨拉索塔佛罗里达州附近的公寓部门。它目前正在改造,作为该过程的一部分(涉及除去管道所在的干墙天花板)我想改善当前的HVAC系统,包括重新配置更换了导管。到我的惊喜,我发现这里的公司在这里只提供柔性管(或者我真的不想要弹性板),而不是钣金管道(我在华盛顿特区的家里有什么)。按下时,他们说他们因为湿度而建议钣金 - 因为我住在一个非常炎热和潮湿的夏天的地方,这对我来说没有意义。
我的问题是:如果我陷入弯曲和驱动板之间的选择,这是更好的选择?每个人的利弊是什么?
以下是进一步的详细信息 - 它是一个六层楼的三楼的1500多平方英尺,拥有混凝土平板地板和天花板。现有10岁的系统是2.5吨单级。没有返回管道,只是在空气处理程序中的退货登记册,位于带有卢沃门的小型杂物间。如果可能的话,我想向2间卧室运行一个返回管道,或者在公用事酒室外的走廊中返回回程。目前的管道是内部的金属板,内部的绝缘 - 以及最近的访问,墙壁上的壁后,导管内的绝缘度非常脏。
我会感激任何建议。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
我想到大多数承包商都没有安装金属管道,因为Flex更快地进入了这么迅速。如果正确安装弯曲管道可以很好,这通常不是这种情况。如果您决定使用此材料,请参阅本文以考虑某些事情://m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/how-install-flex-duct-properly.
伊丽莎白,
如果我是你,我会接受绝缘柔性管道。用R-8绝缘指定管道,而不是R-6。确保管道接缝正确密封,即弯曲管道被吊架正确拉伸并支撑,并且没有不必要的环和凹陷。