净零成本不贵吗?
我正在建造一个家,并试图用PV和一个全电动的家去净零。当我说用4千瓦的电池板和相当标准的建筑和供暖系统就能做到这一点时,太阳能的家伙和一些承包商非常惊讶。我想让这里的明智顾问们看看我的数字,如果我错了,你们可以告诉我。
新家面积约2200平方英尺,有条件的爬行空间,阳光充足。24000 btu/h热负荷。科罗拉多州阳光充足,5B区,7000度。加热将由热泵强制空气,详情待定)。HPWH将在经过高温回火处理的隔热车间,可能会将冷排气管道输送到车库。相比之下,目前的房子是2000平方英尺+地下室,轻度阳光加热,保温和窗户,大约是你在22年的老房子里所期望的,煤气炉和WH。
我在energyplus上建立了一个模型,得到的数字与我在一个基于当前使用量的简单电子表格中得出的数字非常相似。
目前每年使用:
电力:3650千瓦时/年(我假设这里没有变化,即使我们将有新的电器)
Ngas: 9317千瓦时(318热)
我估计把天然气的使用分为DWH和加热
DHW: 2000kwh
加热7317千瓦时
假设目前的热水器效率为75%,新的高压水热水器的COP将为2.5
DHW: 600 kwh (2000*0.75/2.5)
假设目前的炉子效率为75%,新房子将有热损失和太阳能收益,使热负荷减少30%,并且由于位置变化增加了加热天数,热负荷增加33%,热泵的有效COP为1.75。我以HSPF为10的COP为基础,在较冷的气候中减少40% (http://www.fsec.ucf.edu/en/publications/html/FSEC-PF-413-04/)
加热:2919千瓦时(7317*0.75*0.7*1.33/1.75)。和eplus模型很接近
合计7169千瓦时(3650+600+2919)
使用nrel pvwatts,这意味着我需要一个4.0 kw的PV阵列。
我正在寻找关于我可能犯的任何错误的反馈,因为我没有看到这么小的数组有这么大的净零房子。
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
回复
布拉德-我唯一的比较来源是我自己在缅因州的房子,6区。约1650平方英尺的空调空间。在0F设计温度下计算的热负荷为12000 btu/h。
我们的6.6千瓦太阳能电池板将在10月15日至9月16日期间产生约8200千瓦时的电量。CO的阳光比较好,但你的预期产量似乎很高。
我们的用电量约为1万千瓦时,但我们有一个电阻热水器和一个热水浴缸。如果没有他们,我们大概有8000人。
布拉德,
设计和建造一个只需要4千瓦光伏阵列的净零能耗房屋是有可能的。
事实上,美国第一个净零能耗的房子(也就是第一个记录12个月净零能耗的房子),位于科罗拉多州麦岭的仁人家园,有一个4千瓦的光伏阵列。(2005年9月底达到了这一里程碑。)
麦岭的房子面积为1196平方英尺。
谢谢,
斯蒂芬,我的预测输出来自nrel的PVwatts在线计算器。
马丁,谢谢你提醒我那所房子,我前阵子读过它,只是重读了一些关于它的文章。这很有趣,但这不是一个很好的苹果比较,因为它是一半大小,他们有太阳能热的DHW和煤气炉的热量。对于今天的技术和成本来说,这似乎不是一个很划算的设计,但在当时可能是有意义的。4千瓦似乎是一个很大的太阳能DHW面板,但他们确实有盈余,可能在城市有一些遮阳。