家伙Wachtel|发布能源效益及耐用性

将采用雨屏进场。将使用一层3/4″胶合板后面的Durock或类似的墙内贴在未来的任何地方的抓杆。墙后胶合板饰面被各种网站建议用于残疾人浴室。闭孔喷雾泡沫在预算之内。使用所有加压处理的木材。将在所有适当的位置使用密封胶,以防止空气泄漏。

将安装浴室风扇和加湿器。

我担心的是这面墙的干燥能力有限。如果需要的话,我会让所有的木材干燥后再用除湿器完成墙面。选择似乎是螺栓墙与封闭的细胞泡沫喷涂从内部或2″EPS外护套和一些空腔绝缘。在我看来,带有雨幕的简单立柱墙可能会通过木框向外部提供一些有限的干燥。外面的泡沫可能会阻碍微小的干燥潜力的存在。

地板是ICF基础上的悬吊混凝土板。屋顶会有通风,传统的椽子会有足够数量的封闭式泡沫喷雾,

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    的家伙,
    首先,如果瓷砖是淋浴房的一部分,我假设你的瓷砖承包商将包括一个防水层(例如,液体应用膜,如Laticrete Hydro Ban或Mapei Mapelastic AquaDefense)——安装在背板内侧的产品。

    您的墙将能够充分干燥到外部,特别是如果它包括一个通风的雨幕缝隙之间的OSB或胶合板墙护板和壁板。

  2. 家伙Wachtel||#2

    谢谢你,马丁。可能用的是克迪薄膜。如果这不是最理想的,我可以让瓷砖承包商使用你建议的一种液体膜。不属于淋浴房的墙壁将有瓷砖到离地板约36英寸。绝对要在侧板下使用雨幕间隙。家伙W。