哎呀......空中障碍在哪里?
在西澳这个州,我们现在要求对新房进行鼓风机门测试,而且必须达到一个相当宽松的标准。不出所料,很多人不清楚什么是漏气,以及如何建立紧密。昨天接到一个男人的电话,他的新业主/建筑商的房子正在施工中,绝缘材料刚刚安装好,他想知道测试的情况。他打算在所有的墙壁和天花板上安装T&G木材。建筑检查员建议他,如果他不打算用VB底漆干墙,他需要4 mil poly作为VB。
我告诉他,我持怀疑态度,这将提供很多空气密封,并且他应该真正安装和磁带干墙,即使他会把它镶嵌过来。嗯,窗户已经安装,jambs对额外的1/2来说不够深。大教堂天花板可能能够得到干墙,但他听起来并没有说服。
我不知道这里还有什么建议。空气屏障材料=刚性材料,右?将从非常精心安装和录制的多层中受益吗?Tyvek或其他房屋内部的内部?像麦白样的东西?
谢谢你的想法。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
什么类型的绝缘材料?是安装的吗?
大卫,
也许阿尔伯特·鲁克斯和肯·莱文森会发表评论,推荐一种欧洲膜设计为智能阻汽器和内部空气屏障。有几种这样的产品可供选择。
膜也被吹捧为空中障碍。
然而,随着所有这些产品,如果仔细密封接缝,它们只能工作,将周边密封到其他空气屏障材料上,所有电气盒和其他穿透都是气密和密封的。
在20世纪80年代,很多加拿大建筑商使用了6米米的融资作为空中障碍。常规需要所有接缝发生在框架上,以及所有接缝和边缘都用大量凌乱的TRMGCO声学密封剂密封。但是,我不建议使用6-MIL Poly的气候。
我敢打赌这个业主/建筑商认为他不雇佣有经验的建筑商是在“省钱”。我想知道随着他的冒险继续,还会出现什么惊喜。
显然没有安装壁板,所以我确实与他谈论刺穿护套。
嗨大卫,自从旧的霹雳舞开始以来尚未谈过(记住我在温哥华岛上留在你身边)
这里的建造者仍然经常使用在木天花板和墙壁后面的密封和录音6米隆多空气屏障。结合多孔外护套或井通风屋顶空间,它似乎很好地工作。
马丁&大卫,
我讨厌是如此可预测......但是是的,他可能需要一个膜,至少我会猜到的盖子。结合胶带护套应该让他到WA州5.9ACH要求(真正是SLA等价物)
目前的要求是概述了平均施工产量,所以似乎只是复制了干墙通常会让他在那里。现实是,如果他失败,那么目前没有罚款。他可以重新测试,最后发布测试结果。它不会停止占用。
但是,当我们谈到2012年的独立选举委员会。那么西澳的比赛就完全不同了…
作为迪士尔说,你永远不会说服我全额2级干墙是一个经济或时间效率的空中障碍。或特别是绿色。Proclima的Intello Plus与缺乏经验的劳动力速度快速安装。所有者构建器可能与胶带和膜具有比Drywall Imho更好的结果。但是,在购买这些材料时要小心自发信用卡燃烧!