打开层间试压门。两个读数都应该在50帕吗? GBA编辑器|发布GBA专业帮助在2010年6月11日上午10:16 测试阁楼的温度为50pa,阁楼的温度为40pa。打开天窗孔直到阁楼读20帕,看看原来的孔大小是什么。当舷窗打开时,鼓风机门的速度是相同的还是倒退到50pa ? 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 回复 迈克尔Blasnik|2010年6月12日06:31pm|#1 如果我没理解错的话,你是想使用我的朋友吉姆·菲茨杰拉德首先推广的“等效孔/压力加倍”技术,但我觉得你有点困惑了。你会想要打开舱口,使其足够大,使阁楼和外部之间的压力达到大约两倍——这意味着dP将是30个房子/阁楼和20个阁楼/外部,舱口打开(听起来你的计划是相反的)。那么你创建的舱口的大小将大约等于房子和阁楼之间现有泄漏路径的大小。是的,你确实需要把鼓风机门回到50pa来使用这个粗糙的方法。 登录或创建一个帐户张贴答案。 报名 登录
回复
如果我没理解错的话,你是想使用我的朋友吉姆·菲茨杰拉德首先推广的“等效孔/压力加倍”技术,但我觉得你有点困惑了。你会想要打开舱口,使其足够大,使阁楼和外部之间的压力达到大约两倍——这意味着dP将是30个房子/阁楼和20个阁楼/外部,舱口打开(听起来你的计划是相反的)。那么你创建的舱口的大小将大约等于房子和阁楼之间现有泄漏路径的大小。是的,你确实需要把鼓风机门回到50pa来使用这个粗糙的方法。