平行管道运行
安装松下ERV
排风必须在绝缘管道内。然而,管道必须通过2×8″托梁腔到达排气点(不可移动)。
手动D和常识给我一个6″圆风管为这。显然,一个6″的绝缘圆形管道不适合2×8″托梁。
导管建议在设计CFM, 3x 4″导管将是等效的。这些很合适。显然,我必须考虑从6″到3×4″再回来的配件。
这是禁忌吗?我在网上找不到信息。
提前谢谢你!
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
你真的想删除这个列表吗,?
这不会删除你保存的文章,只是列表。
在beta站点预览期间,此功能已暂时禁用。
回复
你应该切换到矩形管道,3x10,对于运行在2x8之间的部分。
我不能评论实际尺寸,但原则上平行管道没有问题。这就是Zehnder和其他一些公司设计所有系统的方法。
谢谢你的回复。约翰,矩形管道会简单得多。我唯一关心的是密封和绝缘。我应该使用密闭泡沫喷雾吗?我是不是想多了?
再次感谢!
布莱恩,
你可能知道,4英寸圆形风管或6英寸圆形风管都是允许的松下ERV指令(见下图)。
大多数建筑用品商店,包括家得宝(Home Depot),出售从圆形管道过渡到矩形管道的镀锌管道配件(见下图二)。
家得宝也应该出售管道保温(见下图三)。
.
布莱恩,要密封管道系统,你可以用"pookie "也就是强化管道乳脂,也可以用优质铝箔胶带。
除了圆形和矩形部分,你也可以得到椭圆形的管道系统,这在某些情况下更容易处理。大卖场通常备有各种形状、尺寸和配件,但要想获得更多选择,你可以搜索附近的暖通空调供应商,或在GlobalIndustrial.com或类似网站上搜索。
再次感谢您的回复。背景是我读过一些担忧(可能是在能源先锋博客上),矩形管道上的管道乳脂仍然不能完全密封。也就是说,所有回答的语气都告诉我我真正需要知道的是,即密封对于这种情况并不像对其他类型的管道那样重要,比如在无条件空间中的冷却管道。
迈克尔,谢谢你建议我去暖通空调用品店。我在附近找不到一家卖管道设备给公众的。然而,我确实找到了一个关于将8英寸圆管弯曲成椭圆形管道系统的不错的教程——好处是我可以使用8英寸圆管作为绝缘和密封更容易。
再次感谢!这个项目一完成,我就会向你汇报工作情况。
矩形钣金管道可以用乳脂管道密封胶完全密封。要做到这一点,没有技术障碍。
我见过矩形金属片管道上的乳脂在使用了60年后仍然非常紧密,胶带在6个月内就失效了。如果使用了合适的材料,密封管道的人的勤奋/能力可以使一切不同。